55问答网
所有问题
当前搜索:
电除尘二次无电压
电除尘
电场有二次电流无
二次电压
答:
电场内部阴阳极有短路的地方 导致
二次电压
生不起来
电除尘
一次电压正常一次电流低
二次电压二次
电流无是什么原因?
答:
可能是电源线有问题,电压不足导致电机运行电流减少
。一般来说,电机负荷大,功率电流会增加,如果电压不足,电流就会变的很低,电机功率减少,再造成二次电压也很低的现象。
电除尘二次电压
升不上去
答:
除尘变压器故障,修复变压器
。除尘变压器出现故障,无法提供相应的电压,导致电除尘二次电压升不上去,需要到修理电器的店铺修理除尘变压器即可使用。
静电
除尘
器运行时
没有二次电压
的原因是什么,如何处理?
答:
1 输入
电压
低。2 振荡器频率改变。3
二次
绕组具有击穿短路。4 倍压电路二极管损坏。5 倍压电容击穿损坏。6 电场集尘板安装不合格。7 烟尘碳粒导致集尘板短路。高空载状态下(输出端开路)检查初级输入回路空载电流是否异常,若正常则次级高压线圈
没有
问题,若电流较大,则一定是次级线圈内有击穿现象...
电除尘二次
电流正常,二次
电压没有
答:
可能因短路使电压跌落,造成有电流显示
无电压
。
为什么电收尘的
二次电压
上不去?
答:
原因分析 造成电收尘器电场
二次电压
升不上去的原因主要有以下诸方面:(1)安装质量不合格。阳极板和阴极板框架系薄、细、大件;因此当装卸及堆放不良时极易发生变形,安装时每块极板和框架都应进行检测校正,其平面度误差应小于5mm。但在实际安装时,极板未经校正就装入电场、撞击杆与导轨、悬挂角钢两端...
电收尘电场
二次电压
为零
答:
电除尘
极板需要定时击打,去掉上面积聚的灰尘,否则积灰会引起短路,使电场的直流高压上不来。所以你说的问题不一定是电气设备问题,要检查电场里的电极有无积灰和短路。
电除尘
一次电压正常一次电流
二次电压二次
电流低是什么原因
答:
电除尘
变压器升压整流成高压直流
电压
,利用负极电晕电压低于正极电晕电压原理,使得尘电离带点,吸附在电极板上。那么
二次
测电流就是电晕放电电流了,因为二次侧电压减小,多半是受潮或者是极间绝缘有问题,这样都会导致二次电流增大的啊 而一次电压是系统决定的 除非
2次
侧短路造成压降严重,一次电流跟二次...
电除尘
有电流
没电压
是怎么回事
答:
有电流
没电压
---你指的是
二次
侧(高压侧)?按照规程,用兆欧表测量一下电场的绝缘。只要电场内不短路,不因积灰太多而绝缘太低的话,就应该有电压了。也别忘记检查整流变是否有问题,断开四点式隔离开关,空载升压试试。
电除尘
一次侧
二次
侧电流
电压
都接近于0是怎么回事
答:
关闭触发信号,导致你说的情况。
电除尘
有很多控制方式的! 你先把二次侧开路试试,如果一次、二次侧能建立稳定的电压,那就先排除二次侧的短路或低阻值问题,一般是有灰块板结或电场内有异物存在。如果二次侧开路,重新启动后还没一次电压、和
二次电压
,那就是控制回路故障了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电除尘高频电源无二次电压
电除尘无二次电压原因
电除尘高压柜升不上二次电压
电除尘二次电压上不去
电除尘二次电压低
电除尘二次电压过高
电除尘二次侧过电压
电除尘有压没有二次电流什么原因
湿式电除尘二次电压低原因