答:
扣紧电缆桥架盖板的方法:
1、如果槽盒和盖板上原来就有螺钉孔,把盖板盖好后用螺钉拧紧
;2、如果槽盒和盖板上原来没有螺钉孔,用钻尾螺钉,把盖板盖好,用钻尾螺钉固定。一般桥架盖板固定方法最常见的是:1、用卡带;2、槽体焊上蝴蝶扣;3、用7字扣固定(普通槽扣)。
关于
电缆
的
固定
说法正确的是()
答:
电缆的固定 (1)垂直敷设或超过45°倾角敷设的电缆,应在每个支架上固定;沿梯架、托盘、槽盒内超过45°倾角敷设的电缆,
应每隔2m固定
。(2)水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处固定;当对电缆间距有要求时,每隔5 -10m处固定。(3)电缆在支架上采取刚性固定、挠性固定,刚性材料有...
怎样
扣紧
电缆
桥架盖板
答:
2.如果
槽盒
和盖板上原来没有螺钉孔,那就用钻尾螺钉,把盖板盖好,用钻尾螺钉
固定
。
强电金属
槽盒
是什么东西
答:
3) 当采用
电线
、
电缆
套金属管的敷设方式,且PE线与金属管并联时,芯线截面不应小于2.5mm2。4) 利用能保证导电连续性,且具有足够电导的金属硬或软套管、母线槽管、
槽盒
、电缆屏蔽层等作PE线。5) 设备和电源的连接不用插头、插座, 而用
固定
的线路连接方式。(2) 装设PE线导电连续性的监测器,...
电缆槽盒
内的
电缆怎么
与穿线管连接?
答:
1、槽盒应该按图纸所标位置施工,遇到工艺管线应避让并保持合理间距(因为工艺关系绝大多数要保温或保冷)
,并注意与电气槽盒保持合理间距净高要大于300MM,施工后期要加封头和限位。2、穿线管走向应方便合理并便于打卡子固定,一般2米之内就需要有卡子,但尽量多打固定卡子少打抱卡子。3、接线盒应合理...
电缆槽盒
端部应采用什么封堵?
答:
如果不需要防火,可以用晴纶棉封堵,如果需要防火,建议用硅酸铝纤维毡或者岩棉。
电缆
在桥架内
如何固定
?
答:
桥架内应该有
固定电缆
的走线条,可以直接用扎带固定到上面。电缆桥架:电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌...
电缆
沟和竖井内电缆支架距顶部或地面的距离太小
答:
(1)
电缆
支架层间最小允许距离符合表1-41的要求。表1-41 电缆支架层间最小允许距离 (单位:mm)注:h表示
槽盒
外壳高度。(2)电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm,电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm,如图1-71所示。(3)支架与预埋件焊接
固定
时,焊缝饱满...
交流单芯电力电缆敷设在
电缆槽盒
内时,应将其捆扎成什么形状
答:
电缆槽盒
(汇线槽)是一种横截面为凵形的长槽,有或者无盖板,连接后安装在支架上,相当于架空的电缆沟。有多种规格及材质。金属的汇线槽还具有电磁屏蔽,防止电缆事故扩大的功能
15厘米高的
电缆槽盒
90度弯头
怎么
做
答:
1、以弯折点为中心两边各量出15厘米,在量出的点到中心点,切除后对折就是标准的90度。2、
电缆
通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。18...