电缆
布线规范
答:
电缆
布线应符合的规定:a) 电缆与热力管道,热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施;b) 电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭
槽盒
等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部...
防火
电缆
桥架要求
答:
4.防火
电缆
桥架采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火
槽盒
.隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家
固定
耐火检验中心所对 60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒 ...
电缆桥架、
电缆槽盒
安装,一般属于哪一类的?(A/B/C类),在线等
答:
这个属于“C类只需要施工方自检的,监理方提出意见或整改的。”施工方做好了以后,自检合格,监理去看一眼,无明显质量问题,就可以了。
在地下室或者沟槽里使用什么
槽盒
可以保护
电缆
有防腐防燃的作用?玻璃钢...
答:
其实玻璃钢
槽盒
,铝合金槽盒,防火槽盒,不锈钢槽盒,它们的功能都可以起到防火防腐的作用!这个你不用担心!
防火线槽和耐火
电线槽
的区别
答:
从消防专业讲,防火线槽,是指防火线槽的组成材料是具有一定燃烧性能的材料,一般是难燃或不燃材料制成。耐火线槽,根据GA479-2004《耐火
电缆槽盒
》,它的最重要性能是:槽盒的耐 火性能应满足:I级耐火维持工作时间≥60min,II级耐火维持工作时间≥45min,III 级耐火维持工作时间≥30min。所谓防火槽...
同一线路无抗干扰要求的线路,
槽盒
内的绝缘导线总截面不应超过槽盒内截 ...
答:
【答案】:A 2020版教材P183 / 2019版教材P172 2.
槽盒
内敷线要求(1)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和
电缆
。(2)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面(包括外护套不应超过槽盒内截面的40%,且载流导体不宜超过30根。
抗震支架国家执行标准
答:
第3.1.6条 需进行抗震设防的内容:悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、
电缆槽盒
、母线槽。第3.1.8条 穿过隔震层的建筑机电工程程管道...
电气动力里
电缆
敷和
槽盒
内敷线有什么不同
答:
多为需要做隐蔽记录的。 原因及好处如下: 做隐蔽记录,方便自己后期的安装时候的一些注意的东西,比如后期安装地板需要在地面打钉等,很同意标记需要注意的地方或者点位; 做隐蔽记录,也有利于自己在施工途中的一些注意等
防火
电缆
桥架要求
答:
4.防火
电缆
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型
电缆
桥架。托臂专、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在...