JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地
敷设
的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电工穿导线管有什么
规范
?
答:
线管的代号及
敷设
方式 一、 线管的代号 SC:焊接钢管,TC:
电线管
,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR钢线槽 RC:水煤气管 电气设计施工图中常用线路敷设方式 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的...
预埋
电线管
的要求
答:
③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯后的弯度不能大于管外径的0.1倍,弯曲半径应大于6D(暗配应大于10D),明配管在只有一个弯头时不小于4D。④
电线管敷设
超过下列长度时应加中间接线盒。管线长度每超过45m无弯曲时 管线长度每超过30m有一个弯时 管线长度每超过20m有二个弯时 管线长度每超过...
sc
电线
导管连接施工
规范
如何要求
答:
2、暗敷在砼中的电气导管,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,暗敷在室外地下的电气导管,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。3、管线插座管线应穿越地梁第一根主筋,防止根部被破坏。4、PVC管道插座
敷设
,弧管部分最大距离不得小于15cm,确保板面与梁面剪力最大不受管线影响。5、PVC管道插座敷设完成,...
电气照明配管类型及配管要求
答:
配管包括
电线管
、钢管、防爆管、塑料管、软管、波纹管等。配管
敷设
要求 1、明配管时,管路应沿建筑物表面横平竖直敷设,但不得在锅炉、烟道和其他发热表面上敷设。2、水平或垂直敷设的明配管路允许偏差值,在2m以内均为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。3、暗配管时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,...
预埋管线
规范
答:
③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯后的弯度不能大于管外径的0.1倍,弯曲半径应大于6D(暗配应大于10D),明配管在只有一个弯头时不小于4D。 ④
电线管敷设
超过下列长度时应加中间接线盒。管线长度每超过45m无弯曲时管线长度每超过30m有一个弯时管线长度每超过20m有二个弯时管线长度每超过12m...
室外埋地
敷设
的电缆导管埋深不应小于多少
答:
2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 、当采用电缆穿波纹
管敷设
于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注...
锅炉房
电线
穿
管规范
要求
答:
1、电力线路宜采用金属管或电缆布线。2、电力线路不应沿锅炉、烟道、热水箔和其余载热体表面
敷设
,必须沿载热体表面敷设时,应采取隔热措施。3、采用电缆敷设时要注意电缆的型号、规格应符合设计要求,并应有产品合格证。4、敷设电缆的支架应平直,其支架的支承部分除图示特殊要求外,宜采用预埋件连接和...
导管内
电线敷设
的基本要求有哪些?
答:
②管内导线不准有接头或破损后包缠恢复的。③管内导线一般不超过10根,不同电压或不同电能表的导线不得同穿在一根
线管
内。④除直流回路导线和接地线外,不得在钢管内穿单根导线。⑤线管转弯时,应采用弯曲线管的办法,不宜采取成品弯。⑥线管线路尽可能少转弯或转角。⑦混泥土内
敷设
的线管,必须使用...
薄壁钢管(
电线管
)明敷时有哪些规定?
答:
薄壁钢管明敷时有如下一些基本规定:管路在水平和垂直
敷设
时,应做到横平竖直,管路本身不应受力。管路应随建筑物的形态敷设,排管时弯曲应一致。管卡(管夹)支持点的距离小于1.5m,管路弯曲的两侧应加管卡,接线盒的引入(出)管应加管卡固定。管子的吊架和支架固定点之间的距离应符合表规定。
<涓婁竴椤