55问答网
所有问题
当前搜索:
电流反时限保护动作时间
为什么
反时限保护
的
动作时限
总是小于正比时限?
答:
这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。流过保护装置的短路
电流
与
动作时间
之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。
反时限保护
是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。反时限保护不单只用在发...
断路器的
反时限
,定时限,瞬时限分别指的是
答:
反时限:保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护
。定时限:保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。瞬时限:一般成为速断保护,只要线路出现的故障电流大于整定值,保护装置在0s内瞬间动作。当然速断保护也有延时速断保护。瞬时速断保护和延时速断保护的配合,可以避免多级线路出现...
反时限电流保护
的计算公式
答:
反时限
:
动作时间
与
电流
成反比,即电流越大动作时间越短,安装IEC标准分为标准反时限,非常反时限,极端反时限三种 标准反时限:t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)非常反时限:t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端反时限:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方 ...
过
电流保护
环节的主要原理是什么?怎样整定?
答:
过电流保护分为“定时限”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整定值,
时间整定0.5秒至数秒不等
。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过电...
漏电断路器
动作时间
和
动作电流
是多少
答:
1000mA以上
。 ②按动作时间可分为: 快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间; 反时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。
变压器
电流保护
的
动作时间
如何确定?
答:
电流保护
公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A
动作时限
的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联
反时限动作电流
2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的
动作时间
大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
三段电流保护与
反时限电流保护
的区别
答:
国产继电保护三段
电流保护
一般指定时限曲线,三段意思能开通三组,比如过流、速断、过负荷,
反时限电流
就指反时限曲线,一般应用于电机;进口保护的电流保护里面可以选择定时限还是反时限,进口保护相对灵活一些。
什么叫长延时过
电流保护反时限动作
特性(智能断路器)
答:
长延时过载保护遵循
反时限
特性就是指脱扣器通过电流越大,脱扣延时
时间
越短。例如国标规定断路器通过1.3In的电流时在2小时内
动作
就算合格,但如果通过3In的电流时可能几分钟断路器就要动作。这就是过
电流保护
的反时限特性。你的是智能断路器的话多大电流多少时间脱扣都是可以调节的。
限时过
电流
与定时过电流的区别及如何配合使用
答:
电力系统过
电流保护
分为:定时限和
反时限
两种。两种保护的设计思路不同,“定时限”就是电流达到动作值(不论多大)都要按照设定的
时间动作
。“反时限”就是电流达到动作值以上,电流越大,
动作时间
越短。定时限过流一般用于输电线路,采用三段式配合。反时限过流一般用于负载。相互基本没有配合问题。
什么叫定时限 什么叫
反时限
为了实现过
电流
さ
答:
为了实现过
电流保护
的动作选择性,各保护的
动作时间
一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种
动作时限
特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限
过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的...