定时限过电流保护的动作时限
问
定时限过电流保护
1-9
的动作时限
,指明哪些保护应加方向元件
答:
动作时间是从末级往电源侧推,前一级最大延时的基础上,逐级增加0.5s
。一条是从7开始,7为4s, 5为4.5s, 3 为5s, 1为5.5s 另一条从8开始,8为0.5s,6为4s, 4为 4.5s 2为5s, 9为5.5s 在同一母线上的线路时间延时最长的不需设方向闭锁,相同时间的话为防止误动,均需设方向,所以...
定时限过
流
保护
依据什么?
答:
定时限过流保护具有“动作时间”和“动作电流”两个定值。
动作电流一般按照额定电流的1.2倍整定
,动作时间一般按照避开启动(浪涌)电流时间整定,一般为0.5秒---数秒。在输电线路上的定时限过流保护一般采用三段式,
一段称为“速断”,时间为0秒
。二段称为“过流”,时间为0.5秒。三段称为“...
在继电保护中,
定时限过电流保护的动作时限
采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
保证线路中由于短路、缺相、失压、励磁涌流等故障,速动跳闸。I:无
时限电流
速断保护;如图I段只保护本线路一部分Lp1,
动作
时间t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:
定时限过电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当...
在继电保护中,
定时限过电流保护的动作时限
采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。(反时限过电流保护:动作时间随短路电流的增大而自动减小的保...
单侧电源网络,装第Ⅲ段
定时限过电流保护
,其
动作时限
,越靠近电源侧...
答:
【答案】:A
定时限过电流保护的动作时限
按照阶梯原则来整定,越靠近电源侧时限越长。
电气值班员判断题:
定时限过电流保护的动作时限
与短路电流的大小有...
答:
错,
定时限
就是说
过电流保护的动作
时间是设定为一固定植,
动作电流
也是设置固定值,只要发生故障的电流达到设定值,就会按照设定的时间动作跳闸。反
时限过
流保护是与短路电流大小有关,故障电流越大,动作时间越快。
过电流保护
环节的主要原理是什么?怎样整定?
答:
过电流保护
分为“定时限”和“反时限”两种:
定时限过
流保护一般是以1.2倍额定电流为
动作
整定值,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。反时限过流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过...
什么是
定时限过
继电
保护
,什么是反时限过流继电保护?
答:
电流值超过设定值越多,继电
保护动作
的时间越短,反应速度越快。限时速断保护可以想成是立刻保护动作(因为保护时间是0秒),而
定时限过
流保护是可以设定时间的,比如当
过电流
产生后经0.6秒保护动作。区别就是时间上的设定不同。顺便提一下,定时限过流
保护的
时间也是可以设定为0秒 ...
过电流保护的
整定和
时限
配合要求有哪些?
答:
(2)带
时限电流
速断保护(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护整定;
动作时限
比相邻线路的无时限电流速断
保护的
固有时限大一个时限级差(约0.5S)。它能保护线路的全长,灵敏性较好,但速动性较差。(3)
定时限过电流保护
(Ⅲ段):按躲过线路最大负荷电流整定;时限比相邻线路中过流保护中的...
对于高压电力线路,限时
电流
速断
保护的动作
时间一般取
答:
电力线路限时电流速断
保护的动作
时间通常设定在0.5秒的
时限
级差内,以确保保护的及时性和选择性。在电力系统中,当发生短路故障时,线路电流会迅速上升,因此需要设置
过电流保护
来反应这种电流增加。过电流保护是一种保护装置,它在电流超过预定值时触发动作。在配置阶段式电流保护时,会分为以下几个阶段:...