电梯旁边的集水井是做什么用的
请教消防
电梯
设置
的集
水坑主要
是什么
用途
答:
这个消防电梯的集水坑需要采用消防双电源,
主要作用的用来排除灭火时的消防积水,防止淹没消防电梯导致消防电梯失去功能,不能满足救援和灭火的输送
的。
承台集水坑,
电梯
井集水坑有
什么
作用
答:
水少时可
集水
减少对电器的损坏,水多时方便排水。
求消防
电梯集水井的
作用?
答:
消防电梯井底应设排水口和排水设施
。如果消防电梯不到地下层,可以直接将井底的水排到室外,为防止雨季水倒灌,应在排水管外墙位置设置单流阀。如果不能直接排到室外,可在井底下部或旁边开设一个不小于2立方米的水池,用排水量不小于每秒10升的水泵将水池的水抽向室外。
主要是考虑消防
电梯积水会对消防机...
消防集水坑是用来排
什么
水的
答:
消防集水坑主要作用是用于消防排水用,排除火灾时消防时产生的废水
。消防集水坑多设置在电梯处,当有火灾时,电梯前室消防用水可能会流入电梯内,使电梯下方缓冲层内积水,平时基坑是干燥的,不能接平时废水,否则易导致潮气进入腐蚀电梯地弹簧,设置消防电梯集水坑,可以排出这部分消防积水。
为
什么
消防
电梯
基坑要
做集
水坑
答:
排出
消防
电梯基坑内的水。一般情况下,消防电梯基坑没有水,当着火时,能及时排出消防电梯基坑里的水,保障消防电梯在着火时能正常运行。
集水井的
作用
是什么
?
答:
1、作用是将大面积浅的水收集成小面积深的水,好抽水,也就是说将局部的水集中,常见于地下室,
集水井
也可钢筋混凝土现浇,施工时注意放置的模板盒受到混凝土的挤压上浮,造成结构尺寸不符。另外:建筑工程在基坑开挖时,如果地下水位比较高,且基底标高在地下水位之下时需要设置排水方式。集水坑就是比较...
集水井是做
什麽
用的
?
答:
集水井
起的,是集水作用。就是一个连通排水沟的井,一般再用水泵抽到市政排水管。以地下室集水井为例,一般1.5×1.5×1.5米。降水井起的是降水作用。有深有浅,深度按照降水要求。深得降水井,甚至可以达到五六十米。降水井有轻型,中型等的区分。根据原理的不同,还分成很多种。有密封好,连接...
集水井
有
什么
作用?
答:
2、生活水箱、水泵的余水、或设备检修时的余水,也都被引到集水坑中。3、为
消防
需要,一旦发生火灾,自动喷淋系统或消火栓的消防水也要引到集水坑中。集水坑的作用是将大面积浅的水收集成小面积深的水,好抽水,也就是说将局部的水集中,常见于地下室,集水井也可钢筋混凝土现浇,施工时注意放置的...
图纸上标注
的集水井
是否一定要安装排水系统
答:
首先解释一下建筑中
集水井的
作用 建筑中集水井一般在地下室设置,常常设置在
电梯
井
边
或者设备房边,用于收集渗透水、凝结水,但不能做生活污水临时储备之用。接下来讲一下集水井中的水如何排放 建筑的地下室以及建筑的底层排水都是单独排出,均不得与上部楼层排水系统连接。如果建筑的地下室标高低于市政...
电梯
机坑能否不设集水坑?
答:
用管道将水接到消防
电梯
底坑
旁边
设集水坑。集水坑可以与地面排水沟集水坑合用。电梯底坑下直接设集水坑,潜污泵安装及维护都不便,标准图01S305上、技术措施上都要求将集水坑设在电梯底坑外。集水坑应比电梯底坑低700以上,通常取1000,电梯底坑标高与停泵水位之间才是有效容积。