55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯旁边的集水井是做什么用的
消防
电梯
底部的水是如何排到集水坑
答:
消防电梯底部的水是通过水管排到集水坑。根据查询相关公开资料,消防
电梯的
底部的水会通过一个安装在电梯井内的水管排入集水坑,水管的出口会靠近集水坑,当水流入集水坑时会被集水坑中的排水泵抽走。
地下室
什么
情况要设
集水井
?如果水泵房取消了
边上的
积水进也可以相应取...
答:
考虑到雨水倒灌和消防
电梯
井底渗水,以及水泵检修漏水等情况,地下室通常都要设置的。
地下车库
的集水井
有
什么
用途?
答:
收集雨水,然后通过水泵抽上去,雨大更能突显其做用.以此保障地下车库安全.
请教消防
电梯
底设集水坑的问题
答:
这个根据规范要求的是 9.2.3 消防
电梯的
井底排水设施应符合下列规定:1 排水泵
集水井的
有效容量不应小于 2.00m3 ;2 排水泵的排水量不应小于 10L/s。
客梯要接水管到
集水井
么?
答:
设置
集水井是
建筑规范的要求,不是
电梯的
要求。电梯只要求地坑保持干燥。设置集水井或排水泵、排水管,是由设计院按照实际需要或方便进行设计。
...
电梯
下地下室。需不需要设
集水井
。有
什么
规范上要求吗?
答:
地下室一般都要设置
集水井
加排水泵,一般都在地下室入口坡道,地下室西周,
电梯
井下(电梯有负一层)
规范上说,消防
电梯的
井底应设排水设施,排
水井
容量不应小于2.00m3!实际...
答:
消防
电梯的
大小是固定的,这点倒可以根据面积算出一个深度,再有就是坑内要设置排水泵和排水管道,要和室外排水管道连接的,这也需要一个高度,总体算下来深度有2-3米就能满足要求。
消防
电梯
井底排水泵
集水井的
有效容量不应小于10m3,是否正确?
答:
【错误】依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,消防
电梯的
井底排水设施排水泵
集水井的
有效容量不应小于2.0m3。
基坑和
集水井的
区别??? 还有,
什么
时候需要放坡,什么时候只要做成直角就...
答:
1、“基坑和集水井的区别”,基坑是土方开挖完成之后形成的大坑,也是建筑物基础部分施工的区域。
集水井是
在基坑里面,有土质的,也有砼的。如基坑边缘的排水沟,就是把水排入基坑角上集水井内,它就是土质的;基础底板上集水井也叫集水坑,它的用途也是收集基础表面上的水的。2、基坑需要不需要放坡是...
电梯
基坑下空间能使用吗
答:
电梯
基坑要求:1、基坑净深度不小于1500,与电梯的运行速度有关,对于1.75米/秒的乘客电梯来说,一般1600较为合适。2、设置C20砼墩台,便于固定减震器。3、基坑根据地下水位的情况必须设置防水措施和排水措施,一般应采用排水管把基坑内的水引入基坑外