55问答网
所有问题
当前搜索:
电梯前室面积消防规范要求
消防电梯前室面积
答:
前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积应符合《建筑设计防火规范》第5.5.28条和第6.4.3条的规定。——《建筑设计防火规范》2018年局部修订。GB50096-2011住宅设计规范6.4.6条规定:候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢的深度,且不应...
消防电梯
的
前室
应该如何设置?
答:
②前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不小于2.4m
;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、前室内设置的正压...
电梯前室消防规范要求
答:
电梯前室消防规范要求如下:
1、电梯前室必须靠外墙,应在首层直通室外或经过长度不大于30米的通道通向室外
;2、独立前室的使用面积不应小于6平方米且短边不应小于2.4米,与防烟楼梯间合用前室时,其合用前室的使用面积不应小于10平方米;3、前室或合用前室的门采用乙级防火门,不应设卷帘。《关于加...
消防电梯前室
的
面积
有什么规定吗?
答:
用前室居住建筑不应小于6.00m2
。消防电梯间应设前室,其居住建筑不应小于4.50m2,公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其居住建筑不应小于6.00m2,公共建筑不应小于10m2。净宽住宅的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m。
高层住宅
电梯前室面积
多大
答:
根据设计要求,
高层住宅电梯前室面积不应小于4.5平方米
。前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,...
消防电梯前室
设置
要求
答:
该设置
要求
是安装靠外墙、安装
面积
、用乙级
防火
门。1、安装靠外墙:
消防电梯前室
应靠外墙设置,并在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。2、安装面积:消防电梯前室的使用面积不应小于6.00平方米,对于公共建筑和居住建筑,其使用面积不应小于4.50平方米。如果是合用前室,公共建筑和居住建筑...
消防电梯
间
前室面积要求
多大?
答:
一、
消防电梯
间应设
前室
,其
面积
:居住建筑不应小于4.5㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住 建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。二、消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。三、消防电梯间前室的门...
消防电梯
设置
要求
答:
消防电梯
的设置应符合下列
要求
前室
设置消防电梯间应设前室,其
面积
:居住建筑不应小于4.50㎡。其他建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡,其他建筑不应小于10㎡。前室设置位置消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出日或经过长度不超过30m的通道通向室外。
电梯前室消防规范要求
答:
靠外墙。靠外墙,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。
前室
或合用前室的门采用乙级
防火
门,不应设卷帘。独立前室的使用
面积
不应小于6㎡且短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用前室时,其合用前室的使用面积不应小于10㎡。
对于居住建筑而言,
消防电梯前室
使用
面积
不应小于( )m2。
答:
建筑设计
防火规范
7.3.5说是消防
电梯前室
6m2。而6.4.3防烟楼梯间,防烟楼梯间前室公共建筑6m2,住宅4.5m2。但当二者共用时,则公共建筑不小于10m2,住宅不小于6m2,一定要知道二者区别,同样是
消防前室
,一个是
消防电梯
(规范7.3.5),一个是防烟楼梯间(规范6.4.3),再有一个就是二者合...