规范要求
消防电梯前室
短边不小于2.4米,但又不限电梯轿厢尺寸,有什么意 ...
答:
第5.5.28条明确“楼梯间前室或共用前室与
消防电梯前室
合用,合用使用面积不应小于12平方米,短边不应小于2.
4米
”。该规范主要是从消防疏散的角度来考虑短边的最小
宽度
,电梯轿厢的尺寸只能适应该规范要求。只有高层建筑是消防电梯,消防电梯要求建筑的
消防前室
。你说的不超过32米楼层高度没有要求消防...
消防电梯
与普通电梯合用
前室
的短边尺寸在普通电梯位置可小于2.4吗...
答:
消防电梯应设置
前室
,并应符合下列规定:前室的使用面积不应小于 6.0m²,前室的短边不应小于 2.4m;付雨老师还特别让大家注意是这里 “ 6.0m²”是使用面积,规范并没有对2.4有特殊说明,那应该是可以的。
消防前室
短边不小于2.4
答:
根据国家现行消防法规,建筑物的
消防前室
必须符合一定的标准尺寸,其中短边不得小于
2
.
4米
,长边不得小于3.6米。同时,消防前室的门口
宽度
也必须不小于2.4米,方便消防车辆的进出。3. 消防前室的布置要求 除了满足标准尺寸外,消防前室的布置也需要符合一些要求。例如,在消防前室内应设置防滑地面,避免...
消防电梯前室
短边2.4米包括消火栓距墙吗
答:
不包括。
电梯前室
必须靠外墙,应在首层直通室外或经过长度不大于30米的通道通向室外,短边2.
4米
不包括消火栓距墙的距离。
消防电梯前室
,是指高层建筑消防电梯门至电梯厅或走廊之间的序列空间,即专供消防队员在火灾等特定时间使用的消防电梯,在人员入梯前必须经过的小室。
消防电梯前室
面积
答:
前室
面积由建筑物性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当
消防电梯
和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。建筑设计防火规范 GB50016-2014...
公共建筑中
消防电梯
与楼梯的合用
前室
,面积和短边进深分别不应小于...
答:
②
前室
的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与
消防电梯
间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、
前室
内设置的正压...
消防电梯前室
的
净宽度
要求是多少?
答:
用
前室
居住建筑不应小于6.00m2。
消防电梯
间应设前室,其居住建筑不应小于4.50m2,公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其居住建筑不应小于6.00m2,公共建筑不应小于10m
2
。
净宽
住宅的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m。
关于
消防电梯前室
使用面积做法,下列错误是( )。
答:
【答案】:A
消防电梯前室
使用面积不应小于6㎡,前室短边不应小于2.4m,与防烟楼梯间合用前室,其使用面积尚应符合第5.5.28条和第6.4.3条规定,A选项错误;根据5.5.28-4,住宅单元剪刀楼梯间前室或共用前室不宜与消防电梯前室合用;楼梯间共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室使用面积不应...
消防口诀-防火篇-
消防电梯
、防火分区,6.4
答:
消防电梯前室
的设置要求 各类前室面积总结 注:有消防电梯有关的前室,其短边均不应小于2.4m。5.3.4①一、二级耐火等级建筑内的②商店营业厅、展览厅,当设置③自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用④不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1、设置在高层建筑内时...
合用
前室
,短边不应小于2.4m,指的是什么位置
答:
指的是最短的
宽度
,(短边不小于2.
4米
只适用于和
消防电梯
合用的楼梯间,)住宅的话与消防电梯合用
前室
使用面积不小于6平米,那么长边也就是不小于2.5(长边x * 短边2.4=6m²)