55问答网
所有问题
当前搜索:
电机遥测绝缘多少合格
如何检查
电动机的绝缘
电阻是好?
答:
6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ
。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。电动机停用超过7天以上时,启动前应...
电动机的绝缘
电阻是
多少
?
答:
电动机的绕组之间和对地的绝缘电阻应不小于0.5兆欧(500千欧)
。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电机绝缘
电阻不低于
多少
兆欧正常?
答:
电机绝缘电阻不低于0.5兆欧正常
。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间)。运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5M...
三相异步
电机
55KW用摇表摇的话 ,电机对地
绝缘
多大是正常的!相间绝缘应 ...
答:
正常是2兆欧算合格。最低标准0。5兆
。对地与相间一样。
电机
对地
绝缘
不小于
多少
欧姆是好的?相间是多少欧姆是好的?
答:
普通电机对地绝缘要大于0.5兆欧
,相间绝缘大于1兆欧可以判定绝缘没有问题。但是电机绝缘没有问题不能确定电机是好的,还应测量电机绕组的电阻值。看绕组是否有断路、短路。三相电机的三相绕组的阻值应该相等,单相电机有启动绕组和主绕组之分,一般电机启动绕组阻值比主绕组要大一点。用表测量只能大致确认...
发
电机
的
绝缘
电阻是
多少
?
答:
对于低压电气装置的交接试验,常温下
电动机
、配电设备和配电线路的
绝缘
电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。发
电机
转子绕组绝缘电阻只要不低于0.5MΩ,可以认为是
合格
的。发电机定子绝缘电阻每千伏不小于1MΩ,可以认为是合格的。
...着做居然检查中发现
绝缘
电阻,
多少
这个判定
电动机
受潮,应对电动机进 ...
答:
三百八十伏
电机
检查中发现
绝缘
电阻低,当绝缘电阻低于0.5兆欧的时候,就可以判定这个电机受潮了,需要对
电动机
进行烘干处理!摇表 摇表,是专门用来检测绝缘强度的仪表。对于380V及以下电机来说,可以选用500--1000V摇表;超过500V的则选用1000V以上的摇表检测!
测量
绝缘
时,应注意足够的时间,必要时
遥测
吸比R60/R15不小于
多少
?
答:
一般高压的
电机
都应该摇测吸收比!规定吸收比不应该小于1.3,如果小于这个数值应该检查一下电机是否有受潮等现象!
电机绝缘
电阻
多少
为正常?
答:
电机绝缘
电阻的正常范围取决于电机的类型、电压等级、绝缘材料等因素。一般来说,电机绝缘电阻应该在几百兆欧到几千兆欧之间。 在工业领域,常用的电机绝缘电阻测试标准是 IEEE 43-2000《旋转电机绝缘电阻测试》。根据该标准,电机绝缘电阻的最小值应符合以下要求: - 对于低压电机(0.1kV 及以下),...
电机绝缘
值低于
多少
算漏电?
答:
2、
电机
没有问题,低于0.5兆欧大于0.2兆欧,
绝缘
不
合格
,但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电,需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因。3、如果没有摇表,接一根火线进电机线圈,用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
新电机绝缘多少兆欧合格
电机绝缘遥测大于多少
400v电机绝缘多少算合格
电机绝缘一般多少正常
电机遥测绝缘相间为什么是0
电机摇绝缘合格的标准
380v电机对地绝缘阻值范围
电机和外壳电阻不能低多少
电机绝缘电阻标准