55问答网
所有问题
当前搜索:
电机遥测绝缘多少合格
请问:200W永磁200V直流
电机
对地
绝缘
阻值
多少
是符合安全要求的,如果测 ...
答:
1.5M欧,摇表测量。太低时要进行烘干或
绝缘
处理
90千瓦新
电机
对地
绝缘
是
多少合格
答:
90千瓦新
电机
对地
绝缘
应是不低于5兆欧,见下面的国标摘录:
电动机
什么情况下
遥测绝缘
答:
3、测量电机或设备绝缘电阻时,E 端接电机或设备外壳,L 端接被测绕组的一端;4、由慢到快摇动手柄,直到转速达 120r/min 左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转 动 1 min ,待指针稳定后读数 5、即500V以下
电动机遥测绝缘
电阻在0.5MΩ以上为
合格
。6、测量结束后,应将被测设备充分放电 ...
高压六千伏
电机绝缘
阻值达到
多少
才算
合格
?
答:
6000V的
电机绝缘
电阻,每千伏是一兆欧 ,6000V的电机应该是6兆欧,低于6兆欧的绝缘电阻,不能起动电机
单相
电机
220V或230V的用多大摇表测试合适 对地
绝缘
绝缘数值的读数
多少
...
答:
用400V以上的摇表就可以了,一般摇表上有一个黑点,大概 1M以上免强可以用,但是一般正常
电机绝缘
电阻能达到10M以上.
一般设备的
绝缘
电阻值应为
多少
?
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的
绝缘
电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下
电动机
、配电设备和配电线路的绝缘...
600MW发
电机
转子
绝缘多少合格
?定子绝缘多少合格?
答:
检修中定转子
绝缘
试验应符合预试规程和设备资料的要求,并与历史试验数据比较判断是否
合格
。如果是在机组启动前测定转子绝缘以判断能否开机,转子绝缘500V表1MΩ就够了,定子绝缘的话由于此时发
电机
是与封闭母线、励磁变乃至主变低压侧(或发电机断路器)连接在一起的,所测定子绝缘其实是整个电气连接部分...
电机
是380v/0.75kw怎样测
绝缘
用什么档位,阻止是
多少
是好的
答:
用1000V的测试电压,
绝缘
部分阻值越大越好,。至少应该不少于2000M。
用数字万用表检测
电机绝缘
电阻
多少
为正常?应该用什么挡位检查请指教...
答:
一般用摇表比较准,用万用表要打到10K,用表笔量每根线对外壳看表针有没有动咯,一般
电机绝缘
要2M欧姆
电机绝缘多少
可以用
答:
绝缘
电阻为≥1MΩ才能使用。所谓绝缘就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。在实际应用中,固体绝缘仍是最为广泛...