55问答网
所有问题
当前搜索:
电机正常对地电阻
兆欧表怎么测
电机
,接地
电阻
是多少欧为
正常
,绝缘电阻多少欧正常
答:
朋友,使用兆欧表测
电机
,接地
电阻
大于2.5兆欧为
正常
,绝缘电阻大于1.5兆欧正常。但是经常碰到的
电动机
一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
电机对地
的安全
电阻
是多少?电阻多大才是好的?
答:
大于0.5兆欧。有些水泵等潮湿地方安装的
电机
要求还要低。
电机
相间绝缘
电阻
多少
正常
答:
该
电机
相间绝缘
电阻
在500V至1000V为
正常
。根据标准和行业规范的要求,电机相间绝缘电阻的合理范围应该在1兆欧姆以上,具体来说,对于交流电机,电机相间绝缘电阻应该在1兆欧姆到10兆欧姆之间。电机相间绝缘电阻是指电机每相绕组
对地
绝缘电阻,包括线圈的股间、匝间、排间、层间和对地绝缘等。
380V
电机
接地
电阻
不应该小于多少M欧?
答:
380V
电机
接地
电阻
不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,
对地
大于0.5兆欧为合格。新电缆要求比较高,线芯对外皮的绝缘电阻一般是:3KV应不小于50M欧;6KV及以上的应不小于100M欧。对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同时间的...
电机
绝缘
电阻
多少
正常
?
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和
对地
的绝缘
电阻
,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算
正常
(愈大愈好)。6KV电动...
电机
外壳接地
电阻
是0.2Ω
正常
吗?
答:
电机
外壳接地
电阻
值0.2欧姆已经非常好了,完全
正常
。
相间
电阻
和
对地
绝缘电阻是多大才合格
答:
相间
电阻
,是指三相交流
电机
的三相绕阻A、B、C断开电气连接后。A与B、B与C、C与A之间的绝缘电阻.原理与
对地
绝缘一样的.使用摇表进行测量.二者阻值大小,一般动力电380V以下的要在0.5M以上,才可以使用.如果达不到此值使用的话,可能造成事故。
设备
对地电阻
多少为标准
答:
绝缘
电阻
的正确测量方法 :(1)测量前必须将被测设备电源切断,并
对地
短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。(4)测量前要检查兆欧表是否处于
正
...
电动机
绝缘
电阻
多少算
正常
答:
对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)
对地
测量,大于0.5MΩ即算
正常
(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘
电阻
,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。容量为500KW以上的电动机吸收比R60'/R15'不得小于1.3,且与前...
永磁变频
电机
接地
电阻
多少
正常
?
答:
绝缘
电阻
是测外壳或接地线与绕阻之间的电阻.一般要求是大于等于1兆欧,最小0.22兆欧以上,用兆欧表测量.接地电阻是测外壳或接地线与接地装置之间的接地电阻,总接地电阻<1Ω才是合格,单台<4Ω也行,用接地摇表测量.