55问答网
所有问题
当前搜索:
电机匝间短路用摇表如何判定
如果
电机
轧间
短路用摇表
摇绝缘会是什么情况?
答:
如果电机只是匝间短路,线圈与贴定子铁心绝缘没有击穿,用摇表是判断不出来的
,摇表测量绝缘是正常的 小电机可以用万用表测量三个绕组的阻值,匝间击穿阻值会不平衡,大功率电机本身的阻值很小,需要双臂电桥才能测量出来
如何
检查
电动机
是否发生
短路
答:
1、用摇表也就是兆欧表测量电动机相间和对地绝缘电阻,就可以判断是否相间开路及发生接地短路故障
。2、相间短路要解开中性点后用摇表测相间电阻,三角形的拆开连片测量。3、匝间短路要用平衡桥直流电阻测试仪,一测就知道了。4、在三相电压平衡的情况下,原基本平衡的三相电流逐渐或突然变得非常不平衡,...
姚表
怎么
测量
电机短路
答:
可以
用摇表
测量绕组之间以及绕组对地的绝缘电阻。
三相异步
电动机用摇表怎么
检测
匝间短路
?
答:
用摇表分别接UV、VW、UW端测量电阻值的大小,
一般正常的电阻值得大小在2m欧,电阻数值越大越好,太小的话就可能短路了
。
如何用摇表
测试
电机
的好坏
答:
1.首先,用万用表测量三相绕组的DC电阻。【
其实绕组的电阻是很小的,所以我们普通的电表基本上看不出大小,除非是小电机,看不工作就行了
。]2.如果三相绕组全部连接,将摇表的一根线接到电机外壳上,用另一根线测量三相绕组的接地电阻是否正常[最小电阻不得小于0.5兆欧]。3.如果三相绕组的接地电阻...
如何用摇表
量
电机
是否烧了
答:
把两根线一根接电机外壳,或接线盒内地线端子,一根接绕组接线端子,通就是接地,也就是0.就可以
判断电机
烧了。
匝间短路
或者相间
短路摇表
量不出来。只能量绕组是否接地。
电机
绕组
匝间短路怎么判断
?
答:
发生
电机匝间短路
,会有以下现象:1)被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2---10倍),使线圈严重发热;2)三相电流不平衡,电动机转矩降低;3)产生杂音;4)短路严重时,电动机不能带负载起动。匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。由于短路线匝内产生环流,...
如何用摇表
测试
电机
的好坏
答:
一、
用摇表
摇测
电机
对地绝缘。注意的是,对于380V电机,要使用500V摇表,如用1000V或者2500V摇表摇测有可能击穿电机绝缘。摇表放平,以每分钟120转的速度摇动摇表摇杆,摇测电机接线柱和电机外壳之间绝缘,不低于0.5兆欧。当然绝缘值越高越好,实际工作中一般几十兆,几百兆甚至无穷大。对地绝缘过低...
如何
简单
判断
变压器或者
电机
绕组的
匝间短路
答:
随便找了一个
电机
绕组展开图,假设1-5槽这个1#绕组有
匝间短路
,用一个钳形铁芯使5#槽两边(或者1#槽两边)的铁芯磁路闭合,在初级上施加一个交流电,如果初级电流比较大,就足以
判断
为绕组匝间短路,一般的电机厂都有这玩意。电桥的测量原理是直流电阻,而实际电机是在交流供电下运行,不仅有交流回路的...
鼠笼式的三相异步
电动机
绕组发生
短路
,
如何用摇表
检测确认?
答:
相绕组间
短路
很简单,首先把
电动机
三相绕组的六个端子找出来,如果没有短路,这六个端子只有两个之间是通的,可以
用摇表
检测,若两个端子是通的,则摇表指针指在0兆欧,如果不通则指针可能指在几兆欧到几百兆欧。只要能在六个端子之间找到有三个或三个以上的端子是通的,则说明存在短路故障。如果只...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
匝间短路用摇表摇的出来吗
怎么用摇表测量电机是否短路
万用表怎么测电机匝间短路
15KW电机空载电流
电机匝间短路最简单三个步骤
电机匝间短路判断
电动机匝间短路怎么测量
匝间短路用什么测量
三相电机匝间短路如何判断