55问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆的铺设要求
110KV
电缆
直埋敷设有什么
要求
?
答:
1
电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于 100mm 的软土或砂层
。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各 50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,
宜在保护板上层铺设醒目标志带
。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔 100m、转弯处或接头部位...
电缆的
敷设原则?
答:
敷设电缆时,
电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表2-19的规定
;当温度低于表2-19规定值时,应采取措施。
直埋
电缆的
标准是如何
要求
的?
答:
1. 根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》,
直埋电缆的深度应确保电缆外表面距离地面不小于70厘米
,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于100厘米。2. 直埋电缆的周围应铺设
至少100毫米厚的砂或软土
,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有石...
施工现场
电缆
直接埋地敷设的深度不应小于多少米
答:
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下
。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
直埋
电缆
线路在埋设时有哪些
要求
与规定
答:
电缆线路在管、沟内敷设的要求:
1、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板
,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地线的两头和接地极连通。2、在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫,桥两端和伸缩缝处应留有...
电缆
线路可以沿什么敷设
答:
1.明确线路走向根据配电
要求
及设计图纸确定其走向;2.埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;3.直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;4.电缆穿越路面时应穿套管保护;5.铠装和铅包
电缆的
金属外皮两端必须接地。...
高压
电缆
埋地敷设规范
要求
有哪些?
答:
直埋
电力电缆的
敷设
要求
主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀
铺设
100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应...
电源
电缆
、信号电缆、控制电缆穿管敷设规范规定
答:
而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标GB50054-2011:低压配电设计规范:
电线电缆
敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《
电力
工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
电力电缆
在桥架中敷设
的要求
答:
支吊架的安装:
电缆
桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m一试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直中线的垂直偏差不应大于20mm。梯级式电缆桥架 CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计...
直埋
电缆的要求
答:
直埋电缆的标准如下:(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的埋置深度应符合下列要求:
①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。②在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉。(3)在电缆线路路径上有可能使...