55问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆的铺设要求
电缆
直埋敷设方式应符合什么规定
答:
1、
电缆
敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定
要求
的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。2、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。3、 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当...
电力电缆
套管地埋有什么
要求
答:
电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。农用地埋线,又称农用直埋低压
电力电缆
,全称为:额定电压450/750V及以下直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线。普通应用在农网建设与改造中,产品执行原电力部农司在上世界根据我国农村的经济发展状况组织制定的...
电力电缆
在桥架中敷设
的要求
答:
外观检查:
电缆
桥架进人施工现场,应提交下列资料产品出厂合格证、省市级质监站定期检验报告及有关技术鉴定文件等电缆桥架板材厚度应满足有关
要求
。热镀锌的电缆桥架镀层表面应均匀,无过烧、挂灰、局部未镀锌等缺陷。静电喷塑应平整、光滑、均匀、不起皮,无气泡、水泡桥架本身应平整,无扭曲变形,内壁应光滑...
电力电缆
套管地埋有什么
要求
答:
直埋敷设
电缆
方式,应符合下列规定:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。3 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层
铺设
醒目标志带。4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线...
直埋
电力电缆
敷设时有哪些
要求
答:
5. 三. 二 直埋敷设
电缆
方式,应符合下列规定: 一 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于一00mm的软土或砂层。 二 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。 三 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层
铺设
醒目标志带。 四 ...
10KV
电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
4、电缆保护管伸出路基
要求
每侧2米,受条件限制地带,不小于0.5米。电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。 5、电缆应留有裕度,箱变在基础内留4米,配电室在基础内留6米,电缆上杆留4米余度。 6、
电力电缆
直埋与其它管线平行,交叉跨越距离。 电缆与建筑物平行:不得小于600mm。 本...
10千伏地埋
电缆要求
答:
直埋
电力电缆的
敷设
要求
主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀
铺设
100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等...
电缆
埋地敷设埋深多少,有没有强条?
答:
6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:绿地、车行道下不应小于0.7米;人行道下不应小于0.5米;在冻土地区,应敷设在冻土层以下;在不能满足上述
要求
的地段应按设计要求敷设。电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将
电力
或信息从一处传输到另一处的导线。
电缆的
存放方法:屋檐下...
直埋
电缆电力
安装工程有什么
要求
?
答:
斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。4重要回路的
电缆
接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。北京爱普
电力
工程公司是一家送变电承包三级电力安装公司,专注于电力管井隧道、电力报装增容改造、配电室工程、...
电缆的
敷设原则?
答:
任何方式敷设的电缆,无论在垂直、水平转向部位和电缆热伸缩部位以及蛇行弧部位的弯曲半径,不宜小于表2-12所规定的弯曲半径。电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,在多根电缆同层支架敷设时,有更换或增设任意
电缆的
可能,电缆支架的层间最小净距不宜小于表2-13规定 在电缆沟、隧道...