55问答网
所有问题
当前搜索:
电井接地扁钢施工规范
电梯井内
接地扁钢
布置方式有哪几种
规范
答:
电梯井
内
接地扁钢
布置方式有三种
规范
。1、
电井
内扁铁沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线连接。2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。3、电井内
扁铁的
周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地。
电井
里面的
接地
怎么做的
答:
电井
内设计的
扁铁接地
一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁接入leb箱。焊接处做防腐处理。
住宅建筑设计
规范
。
接地
篇
电气竖井
明敷一条镀锌
扁钢
规格尺寸规范
答:
宽度不小于50mm,厚度不小于5mm。根据《住宅建筑设计
规范
》
接地
篇
电气竖井
明敷一条镀锌
扁钢
的规格尺寸规范为:宽度不小于50mm,厚度不小于5mm,长度根据实际需要进行设计。此外,还需要根据当地的电气安全
标准
和规定进行设计和施工。
强电井
水平
接地扁铁
的做法,最好有简单的图纸描述或者手稿图纸描述都可以...
答:
其实与配电室做法是相同的,沿
电井
投影平面布置一圈40*4镀锌
扁钢
形成环状,距板面高度200~400毫米贴墙安装,并与电井内垂直布置的40*4的镀锌扁钢焊接。当采用低装电井门时,过门处应在地板内暗埋。
帮忙指点一下,
电井
内电缆支架的
接地
做法
答:
1 电缆井道内的
接地
干线可选用镀锌
扁钢
或铜排。2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,并按本
规范
表7.4.5—2选择导体的截面。3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应...
电井
的明装
扁铁
一般钻多远一个洞
答:
电井
的明装
扁铁
一般钻0.8米远一个洞。
扁钢
与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。设备间明敷扁铁,是为了作为
接地
用的,应该两端打孔,并用10平方毫米的铜线跨接。
电井
内消防桥架需做
扁铁
连接吗
答:
电井
内消防桥架需做
扁铁
连接的,这样更加安全。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,...
沿变配电室,
电气竖井
四周墙面敷设的
接地扁钢
距墙为多少mm
答:
一般50mm,以离墙但又不影响通行,走管为准。配电房又叫配电所,在国家
标准
里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24...
高层建筑的
电气竖井
内是否需要从上到下通长敷设
扁钢
答:
是需要的,这根通长的
扁钢
就是
电气井
内的
接地
母线;若是强弱
电井
分开设置,那么要求在两个井内分别敷设这么一根接地母线;高层建筑
电气竖井
内电气设备较多,电气设备的外壳都需要保护接地,有根接地母线是很方便的,并且这个接地母线是很可靠的;高层建筑内的输电线路较远,很多供电线路需要重复接地时,有...
请教能否
电井
的
接地
干线使用铜排代替电缆中的PE线?
答:
1、 电缆井道内的
接地
干线可选用镀锌
扁铁
或铜排;2、 电缆井内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:①宜满足最大预期故障电流及热稳定;②宜根据井道内最大相导体,并按本
规范
表 7.4.5-2选择导体的截面;③电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线;④高层建筑竖向电缆井道内的接地干线...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
电缆井接地扁钢如何设置
强电竖井扁铁效果图
竖井接地扁铁安装规范
强弱电井扁铁铺设要求
电井接地扁钢图集
电井接地扁钢需要转圈布置吗
GB2681接地扁铁焊接
竖向电井接地扁钢支架间距
电井内接地扁铁设计规范