55问答网
所有问题
当前搜索:
电井内接地扁铁设计规范
电梯
井内接地
扁钢布置方式有哪几种
规范
答:
电梯井内接地扁钢
布置方式有三种
规范
。1、
电井内扁铁
沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线连接。2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。3、电井内扁铁的周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地。
电井
里面的
接地
怎么做的
答:
电井内设计的扁铁接地
一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁接入leb箱。焊接处做防腐处理。
新
规范
里面有没有关于楼层中强电弱
电井
需要预留防雷
接地扁铁
吗
答:
根据《民用建筑
电气设计规范
》-2008 , 8.12.10中规定:
电气竖井
内应敷有接地干线和接地端子。一般接地干线是以
接地扁铁
的形式出现。这里所说的
电井
包括强电和弱电井。
电井扁铁
焊接长度是怎么算
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考
规范
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1当
设计
无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置
电气井接地扁铁
做法
答:
电气竖井接地扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。
电井
,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
强弱
电井内
是否需要安装等电位和感烟探头。
答:
不需同时设置等电位和
接地扁铁
如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在
设计
的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的汇接排上。消防模块设备箱可以在弱
电井内
也可以不配备,除非消防用电控制...
强
电井
水平
接地扁铁
的做法,最好有简单的图纸描述或者手稿图纸描述都可以...
答:
其实与配电室做法是相同的,沿电井投影平面布置一圈40*4镀锌扁钢形成环状,距板面高度200~400毫米贴墙安装,并与
电井内
垂直布置的40*4的镀锌扁钢焊接。当采用低装电井门时,过门处应在地板内暗埋。
电井内接地扁铁
搭接可以用螺丝连接吗规
答:
有
规范
的,见GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范》第3.4.1条中规定接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松...
强
电井
桥架另外一根40X4的
接地扁铁
具体怎么安装?
答:
沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与
扁铁接地
。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在
设计
的初期会考虑等电位系统是否通过
电气竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
...
电井内
,是否有
规范
要求桥架每五层需要与
接地扁铁
用16㎜²的连接...
答:
木有。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB 50303-2002 12.1.1 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与
接地
(PE)或接零(PEN)干线连接;2 3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
电井明敷设扁钢规范
强电竖井扁铁效果图
强弱电井扁铁铺设要求
电气竖井内接地扁钢尺寸
配电室一圈接地扁钢做法
电井接地扁铁安装规范
电井内的接地扁钢怎么要求
GB2681接地扁铁焊接
电井扁铁接地做法图集