55问答网
所有问题
当前搜索:
电井扁铁接地做法图集
电井
里面的
接地怎么做
的
答:
电井
内设计的
扁铁接地
一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁接入leb箱。焊接处做防腐处理。
强
电井
水平
接地扁铁
的
做法
,最好有简单的图纸描述或者手稿图纸描述都可以...
答:
其实与配电室
做法
是相同的,沿
电井
投影平面布置一圈40*4镀锌
扁钢
形成环状,距板面高度200~400毫米贴墙安装,并与电井内垂直布置的40*4的镀锌扁钢焊接。当采用低装电井门时,过门处应在地板内暗埋。
电气井接地扁铁做法
答:
电气竖井接地扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行安装,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出
地线
时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。
电井
,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
强
电井
桥架另外一根40X4的
接地扁铁
具体怎么安装?
答:
沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与
扁铁接地
。如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过
电气竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接...
电梯井内
接地扁钢
布置方式有哪几种规范
答:
电梯井内
接地扁钢
布置方式有三种规范。1、
电井
内
扁铁
沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线连接。2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。3、电井内扁铁的周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地。
电井
内
接地扁铁
的作用
答:
电井
内
接地扁铁
是通过一种接地线路方式,将不同的电气设备连接在一起,从而形成一个接地电流通道。这个接地电流通道越短、越粗,音频信号的阻抗就越低,因而可以最小化脉冲信号的传导。同时,通过接地扁铁的电子级联,可以降低电气设备之间的电位差。在电力系统中,不同的设备之间会产生不同的电位差,如果...
建筑楼层、地下车库桥架是否用镀锌
扁铁
进行焊接防雷。
答:
回答:过道上方要预留
接地扁铁
,支架本来没有做防雷连接施工不能代替第二个接地点。
竖井
接地扁铁
一般与桥架隔几层联接
答:
电井
预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装桥架,用自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
住户接地电源线可以联接在
电井
竖向
接地扁铁
吗?
答:
建筑物内部的住户接地电源线需要接到建筑物的主接地线或者接地极上,不能直接联接到
电井
竖向
接地扁铁
。这是因为电井竖向接地扁铁是电力系统的接地装置,与建筑物内部住户接地电源线的接地点不在同一位置,不能直接联接。建筑物内部的住户接地电源线需要通过建筑物的接地系统与电力系统的接地装置相连,以形成一...
高层的强
电井
需要每层烧
扁铁
吗
答:
需要。
电气竖井
内应敷有接地干线和接地端子。一般接地干线是以
接地扁铁
的形式出现。这里所说的
电井
包括强电和弱
电井
。扁铁,有良好的防腐防锈功能,常用于防雷接地的导体。扁铁:宽12至300毫米、厚4至60毫米、截面为并稍带纯边的铁材。扁铁可以是成品铁材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
强电竖井扁铁效果图
电井扁铁接地明装做法图片
配电室接地扁铁做法图集
配电室必须要求环形接地
电缆井接地扁铁连接图
接地扁铁过门做法图集
电井内接地扁铁设计规范
镀锌扁铁接地做法图片
电井需要环形接地干线