对
电气
专业有什么要求
答:
锅炉房
对
电气
专业要求:(1)锅炉房内应设置防爆、防水灯具。要求在锅炉操作间内有足够照度。尤其在压力表和水位计等重要读数位置更应设专用照明,避免操作人员失误:(2)在燃煤锅炉及其附属设备(如送风机、引风机、鼓风机)刚启动时,往往因多种因素而引起其设备电机的启动电流超过正常值范围,无法启动...
锅炉房
夏季能用电风扇吗?
答:
燃气
调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置
设计规范
》的有关规定。第13.2.3条 热水锅炉额定出力大于或等于4.2MW的
锅炉房
,宜在锅炉房内设置低压配电室。当有6kV或10KV高压用电设备时,宜设置高压配电室。蒸汽锅炉额定蒸发量...
锅炉房燃气
系统
设计
?
答:
锅炉房供气系统,一般由调压装置、锅炉房内配管系统以及吹扫放散管、
燃气
报警通风系统等组成。1.根据国家《
锅炉房设计规范
》,锅炉房可设置在单独建筑物内和高层建筑的裙楼、主楼地下室、半地下室、首层、中间层、和顶层内。同时,各个城市的所供应的燃气类别也不同,有人工煤气、液化石油气、
天然气
等。...
锅炉房
的
设计
与锅炉房的安装?
答:
锅炉房设计锅炉房设计应由有设计资质的专业设计单位承担,燃油、
燃气锅炉房
设计时应经有关主管部门批准。锅炉房设计应符合GB50041-1992《锅炉房
设计规范
》的规定。用户有权利和义务按相关标准对所设计的锅炉房进行监察,以使锅炉房更加规范,杜绝不安全隐患的存在,确保人民和财产的安全。A.锅炉房的选址 锅...
电气
工程施工图
设计
常见问题汇编?
答:
《人民防空地下室
设计规范
》GB50038-2005第7.2.7条及条文解释.二十七.常见问题:锅炉房内用电应设置计量表计.正确(或建议)做法:
锅炉房电气设计
时应根据动力工种和建设单位管理的需要设置计量表计1.大型集中供热的锅炉房(>=4.2MW)的电源进线处,动力用电,水泵用电,照明用电均应分别设置计量表计小型锅炉房宜根据...
消防控制室可否与
燃气锅炉房
贴临
答:
《民用建筑
电气设计规范
》(JGJ 16-2008)规定:机房的位置选择应符合下列规定:1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;4 机房宜远离振动源...
高层建筑
设计
防火
规范
中有关
燃气
的有哪些要求
答:
4.1.2.7 锅炉的容量应符合现行国家标准《
锅炉房设计规范
》GB 50041的规定。油浸电力变压器的总容量不应大于1260KVA,单台容量不应大于630KVA;4.1.2.8 应设置火灾报警装置和除卤代烷以外的自动灭火系统;4.1.2.9
燃气
、燃油锅炉房应设置防爆泄压设施和独立的通风系统。采用燃气作燃料时,通风换气...
燃气锅炉房
是不是防暴区
答:
是的,有
燃气
的地方是属于防爆区域的,安装灯具插座等附属设施时要考虑防爆型。具体还是依靠建筑等级,
设计
要求来判断。需要防止爆炸发生的区域,一般有气体、蒸气或粉尘、纤维等易燃易爆物质存在于空气中,若接触到火星、电火花或者温度、气压上升到一定幅度,即可能发生爆炸。因此要防止爆炸的发生。防爆区内...
高层建筑
设计
防火
规范
中有关
燃气
的有哪些要求
答:
高层建筑
设计
防火
规范
对燃气使用提出了多项要求,以确保建筑的安全性。以下为具体要求条目:1. 燃气锅炉与高层建筑的布置:燃气锅炉应设置在建筑外的专用房间内或耐火等级不低于二级的专用房间内,且与高层建筑的防火间距应符合规定。2. 燃气锅炉的安全要求:
燃气锅炉房
应采取防火墙与高层建筑隔开,且门窗应...
变配电室消防设施配置
答:
1. 燃油或
燃气锅炉房
、变压器室应设置在首层或地斗戚旦下一层的靠外墙部位;2. 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口;3. 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,...