答:
《锅炉房设计标准》GB50041-2020,自2020年7 月1日起实施,原国家标准《
锅炉房设计规范
》GB 50041-2008 同时废止。我们在建筑设计时应注意以下几点:一、锅炉房火灾危险性分类:锅炉房(间)为丁类(燃料可为:煤、重油、轻油、
天然气
、城市煤气等);油箱间、油泵间和重油加热期间为丙类;
燃气
调压...
请问
燃气锅炉房设计规范
有哪些?
答:
1.
天然气锅炉房
最好为单独建筑物。如果锅炉房与其他建筑物相连,则必须设立在空旷人少的场所,比如地下室一层靠外墙的地方。这样可以再锅炉发生意外的情况下及时的疏散群众和工作人员,防止造**员伤害。2.锅炉房外墙,地方,屋顶应安装防爆措施,并且留有不小于10%的泄压通道。而且泄压口要朝向没人的...
燃气锅炉房设计规范
答:
1、
锅炉房
宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门(如公共浴室、教室、餐厅、影剧院的观众厅、会议室、候车室、档案室、商店、银行、候诊室)的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙...
请问燃油
锅炉房
如何做
消防设计
答:
虽然现在的燃油
燃气锅炉
自动化程度较高,操作人员大多时间在设有空调的控制室内,但其他房间的温度也不宜太高,所以通风量的大小首先应从消除余热来考虑。1.2 按照《
锅炉房设计规范
》(GB50041-92)第13.3.6至13.3.8条规定:设在其它建筑物内的燃气锅炉间应有每小时不少于3 最好装有水喷雾、泡沫...
燃气锅炉房
浓度多少需启动事故保护
答:
燃气锅炉房
浓度达到爆炸下限的25%需启动事故保护。民用建筑设置
锅炉房消防设计
规定,燃气锅炉房的燃气体浓度达到爆炸下限的25%的时候,应立即联动启动事故排风机,持续一分钟后关闭燃气紧急切断阀。燃气锅炉房一般由生产用房和辅助用房组成,生产用房包括锅炉间、水处理间、水泵间、热交换间(站)、鼓风机间...
高层建筑
设计
防火
规范
中有关
燃气
的有哪些要求
答:
高层建筑
设计
防火
规范
中有关
燃气
使用又以下要求:一般规定 4.1.1 在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、
消防
车道和消防水源等。高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。注:厂房、库房的火灾危险性...
多少容量的工业
锅炉
需设置火灾报警
答:
火灾自动报警系统的设计和
消防
控制设备及其功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统
设计规范
》GB50116的有关规定。17.0.6消防集中控制盘,宜设在仪表控制室内。17.0.7
锅炉房
、运煤栈桥、转运站、碎煤机室等处,宜设置室内消防给水点,其相连接处并宜设置水幕防火隔离设施。
消防规范
5.4.12如何理解
答:
4)、11.0.9、11.0.10、12.1.3、12.1.4、12.3.1、12.5.1、12.5.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑
设计
防火
规范
》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。住房城乡建设部 2014年8月27日 ...
以下哪些建筑物应设置室内消火栓系统?( )
答:
锅炉房
的耐火等级不应低于二级。题干是“应设置”。B项,根据《建筑
设计
防火
规范
》(GB 50016—2014)第8.2.1条规定,建筑高度3.3×6=19.8m<21m,住宅的室内外高差不计入建筑高度。C项,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第8.2.1条规定,建筑高度3.7×4=14.8m,体积1000×14.8...
锅炉房
的
设计
与锅炉房的安装?
答:
锅炉房设计锅炉房设计应由有设计资质的专业设计单位承担,燃油、
燃气锅炉房
设计时应经有关主管部门批准。锅炉房设计应符合GB50041-1992《锅炉房
设计规范
》的规定。用户有权利和义务按相关标准对所设计的锅炉房进行监察,以使锅炉房更加规范,杜绝不安全隐患的存在,确保人民和财产的安全。A.锅炉房的选址 锅...