燃气锅炉房消防
消防
控制室可否与
燃气锅炉房
贴临?
答:
燃气锅炉房
应该独立存在,而且应该远离住人的房子,这样一旦发生爆炸,就不容易伤到其他的人员。因为
消防
控制室,是需要总有人值班看管机器的,所以消防控制室应该远离锅炉房。燃气锅炉房操作时设在消防控制时的里面是不对的。可以请消防大队管片的参谋,到现场看一下,如果他们说合格的,会出验收单,才能...
商场地下用
天燃气
烧
锅炉
,
消防
允许吗?
答:
允许,但必须符合或满足以下条件:现在环保政策要求,
燃气锅炉
要求更换为燃气锅炉,所以是可以使用的,
消防
也是没问题的。消防基本是根据《
锅炉房
设计规范》和《建筑设计防火规范》这两本规范来进行验收的。具体要求可以见这两本规范的内容。锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部...
500多平米的
燃气锅炉房
应设哪些
消防
设施
答:
这个需要设置自动灭火系统的水喷雾或者气体灭火以及防爆的消火栓和应急照明以及自动可
燃气
体探测的报警系统和二氧化碳灭火器的。
500多平米的
燃气锅炉房
应设置哪些
消防
设施
答:
这个需要设置自动灭火系统的水喷雾系统或者气体灭火系统以及防爆的自动报警系统和消火栓系统以及应急照明系统和co2灭火器的。
燃气锅炉房
浓度多少需启动事故保护
答:
燃气锅炉房
浓度达到爆炸下限的25%需启动事故保护。民用建筑设置
锅炉房消防
设计规定,燃气锅炉房的燃气体浓度达到爆炸下限的25%的时候,应立即联动启动事故排风机,持续一分钟后关闭燃气紧急切断阀。燃气锅炉房一般由生产用房和辅助用房组成,生产用房包括锅炉间、水处理间、水泵间、热交换间(站)、鼓风机间...
锅炉房燃气
报警器,锅炉房燃气报警器怎么与
消防
主机联动
答:
燃气
报警器有开关量报警信号输出,当有两路开关量输出时,一路直接接排风系统控制回路,一路可通过
消防
主机输入模块接入消防报警主机。如果只有一路报警信号就接消防报警输入模块。
高层建筑
燃气锅炉
设置要点
答:
高层建筑燃气锅炉的设置是一项重要的安全工作。本文将介绍高层建筑燃气锅炉设置的要点,帮助读者了解如何确保燃气锅炉的安全。安全出口与防火设计
燃气锅炉房
、变压器室的门应直通室外或安全出口。外墙上的门窗上方要有不小于1.0m的防火挑檐或1.20m的窗槛墙。
请问
燃气锅炉房
设计规范有哪些?
答:
现在,帕雷士小编提出几条值得注意的
燃气锅炉房
设计规范,希望大家在建造锅炉房的时候给予足够的重视:1.天然气锅炉房最好为单独建筑物。如果锅炉房与其他建筑物相连,则必须设立在空旷人少的场所,比如地下室一层靠外墙的地方。这样可以再锅炉发生意外的情况下及时的疏散群众和工作人员,防止造**员伤害。2...
3、布置在高层建筑内的
燃气锅炉
有什么要求?
答:
1 燃油和
燃气锅炉房
、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m 时,可设置在屋顶上。燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在...
锅炉房燃气
报警器,锅炉房燃气报警器怎么与
消防
主机联动
答:
将
锅炉房
的
燃气
报警器无源开关量信号接入到报警系统主机,深安集团的报警系统主机有这个功能,无源开关量信号和主机之间通过输入模块相连。