55问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道吹扫规范要求
燃气管道
功能性试验规定
答:
合格后(减压器、阀门等附件不需要安装),
应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫
。
吹扫管道长度每次吹扫管道的长度不宜超过500m
;当管道长度超过500m 时,宜分段吹扫。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:特别推荐 癌症的治疗费用为何越来越高? 电动车多次降价,品质是否有保障? 什么是“网络厕所”?会造成什么影响? 华...
燃气管道吹扫要求
揭秘
答:
燃气管道吹扫
是管道安装和维护的重要环节,
吹扫要求
的合理性和严格执行,直接关系到管道的安全和正常运行。本文将为您揭秘燃气管道吹扫的要求,帮助您更好地了解这个知识点。吹扫压力要小于设计压力燃气管道吹扫压力要小于管道的设计压力,最大不超过0.3MPa。这是为了避免管道受到过大的压力影响,从而保证管道的安全性。
下列说法中,符合
燃气管道吹扫要求
的有( )。
答:
(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且应不大于0.3MPa
。(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。(8)吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
符合
燃气管道吹扫要求
的有( )。
答:
燃气管道吹扫要求包括:(1)管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫
;(2)
每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫
;(3)吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏;(4)吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈...
关于
燃气管道吹扫
的
要求
说法正确的是( )。
答:
【答案】:A、D、E 本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。选项B:
每次吹扫管道的长度不宜超过500m
。选项C:
吹扫口应设在开阔地段并加固
,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。
燃气管道吹扫
不能低于多少米?
答:
燃气管道吹扫
不能低于每秒20米,这是国家标准
规范要求
的最小吹扫流速,详细参见GB 50235-2010第9.3.1条。
燃气管道
采取气体
吹扫
时,金属管道末端公称直径DN<150mm时,吹扫口公称直...
答:
本题考查的是
燃气管道
功能性试验的规定。吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间,吹扫口管段与被吹扫管段必须采取平缓过渡焊接方式连接,金属
管道吹扫
口直径
要求
:末端管道公称直径DN<150mm时,吹扫口与管道同径;150mm≤DN≤300mm,吹扫口公称直径150mm;DN≥350mm,吹扫口公称直径250mm。聚乙烯管道...
设置和使用
煤气
吹刷放散管有哪些
要求
?
答:
为此,企业在建设氮气球罐时应考虑煤气吹刷用氮气,并敷设相 应的氮气管线,在煤气设备及
煤气管道
切断装置处安置
吹扫
接气管 头,吹扫用气量为煤气管道容积的3?5倍。在安装使用放散管时应符合以下
要求
:(1) 厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上设置的放散 管,其管口应高出房顶4米。厂房很高而且...
燃气管道
功能性试验有哪些
答:
燃气管道
安装完必须经过功能性试验。一般有以下三个方面。一、
管道吹扫
(一)管道吹扫应按下列
要求
选择气体吹扫或清管球清扫 (l)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于lOOmm或长度小于lOOm的钢制管道,可采用气体吹扫。(2)公称直径大于或等于lOOmm的钢制管道,宜采用清管球进行...
燃气管道
安装后的试验与
吹扫
:确保安全,从我做起!
答:
吹扫
的压力不能超过工作压力。要反复吹扫直到管道完全干净,用白布检查无沾染才算合格。️试验介质强度和严密性试验介质最好选空气,千万别用水。这样,我们才能确保
燃气管道
的安全和稳定。安全第一为了你和家人的安全,燃气管道的安装和使用必须严格按照
规范
进行。这些知识一定要牢记,转发...