55问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道吹扫规范要求
燃气管道
安装注意事项
答:
️
吹扫管道
燃气管在安装完毕、压力试验前应进行吹扫,吹扫介质为压缩空气,吹扫流速不宜低于20m/s,吹扫压力不应大于工作压力。吹扫应反复数次,直至吹净,在管道末端用白布检查无沾染为合格。强度和严密性试验室内
燃气管道
安装完毕后必须按规定进行强度和严密性试验,试验介质宜采用空气,严禁用水。 抢首赞 评论 ...
燃气管道
及其附件组装完成并在试压前,应进行气体吹扫,每次
吹扫管道
长度...
答:
【答案】:A 2021 P243 / 2020/2019 P241 一、
管道吹扫
管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计
要求
进行气体吹扫或清管球清扫。气体吹扫每次
吹扫管道
长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口...
燃气管道
采取气体
吹扫
时,聚乙烯管道末端公称外径为160mm≤dn≤315mm...
答:
【答案】:C 本题考查的是
燃气管道
功能性试验的规定。吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间,吹扫口管段与被吹扫管段必须采取平缓过渡焊接方式连接,金属
管道吹扫
口直径
要求
:末端管道公称直径DN<150mm时,吹扫口与管道同径;150mm≤DN≤300mm,吹扫口公称直径150mm;DN≥350mm,吹扫口公称直径250mm...
城市
燃气管道
在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,且应依...
答:
【答案】:A 考点为城市
燃气管道
功能性试验知识。燃气管道在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性试验,应依次进行
管道吹扫
、强度试验和严密性试验。管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计
要求
进行气体吹扫或清管球清扫。每次
吹扫管道
长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动...
燃气管道吹扫
的正确方法
答:
燃气管道的吹扫可不是随便弄弄就完事的,这里面有大学问!本文将为大家介绍
燃气管道吹扫
的正确方法,帮助大家更好地了解这个过程。试压前的准备在试压前,需要按照设计
要求
进行气体吹扫或使用清管球清扫。每次吹扫的管道长度不宜超过500米,要是太长了,那就得分段吹扫。吹扫的方向和方法吹扫球得按照介质流动的...
燃气管道吹扫
有气体吹扫或清管球清扫,下列选项中对于气体清扫表述正确的...
答:
所以A选项错误2.
管道吹扫
应符合下列
要求
:(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且应不大于0.3MPa,所以B选项错误(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体,所以D选项错误3.气体吹扫应符合下列要求:(1)吹扫气体流速不宜小于20m/s(2)吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间.
燃气管道吹扫
压力是多少
答:
燃气管道吹扫
压力是4公斤左右,但是国家
标准吹扫
准则是吹扫速度大于等于20m/s。
燃气管道吹扫
有气体吹扫或清管球清扫,下列选项中对于气体清扫表述正确的...
答:
所以A选项错误2.
管道吹扫
应符合下列
要求
:(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且应不大于0.3MPa,所以B选项错误(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体,所以D选项错误3.气体吹扫应符合下列要求:(1)吹扫气体流速不宜小于20m/s(2)吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间.
燃气管道吹扫
、试压、探伤表述正确的是( )。
答:
【答案】:C 教材p250。燃气管在安装完毕、压力试验前应进行
吹扫
,吹扫介质为压缩空气,吹扫流速不宜低于20m/s,吹扫压力不应大于工作压力。室内
燃气管道
安装完毕后必须接规定进行强度和严密性试验,试验介质宜采用空气,严禁用水。中压B 级
天然气管道
全部焊缝需100%超声波无损探伤,地下管100%X 光拍片,...
可以把两个压力不同的
燃气管道
汇集到一个放散塔进行放散吗
答:
(2)
煤气管道
干管的末端。二、放散管排放口位置应符合下列
要求
:(1)离周围建筑物8M,上部无障碍物,且放散管上半球半径3M空间以内无电气设备;(2)
吹扫
放散管必须高出煤气管道、设备平台4M,且离地面不小于10M;(3)安全阀泄压放散管,必须高出地面3M以上;(4)厂房或距厂房20M以内的煤气管道和...