55问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩首灌量规范
灌注桩
的初
灌量
是多少
答:
混凝土初灌量应能保证混凝土灌入后,导管埋入混凝土深度不小于1.0m
,导管内混凝土柱和管外泥浆柱应保持平衡。混凝土初灌量按图7.4.7和式7.4.7计算。初灌量计算公式
钻孔
灌注桩
如何确定首批混凝土的数量?
答:
一般当导管底距桩孔底为0.5m,导管埋入首罐混凝土中深度为1.5m时,初
灌量
混凝土的体积为V=h1×A1+(0.5+1.5)×A2 其中A1 --导管的内横截面积 A2 —
灌注桩
的横截面积 h1—导管内混凝土顶面与首罐浇筑后桩内混凝土顶面的高差(导管内混凝土柱与导管外泥浆压力平衡所需高度)h1≡HW W/C...
钻孔
灌注桩
首批混凝土需要量如何计算?
答:
首批混凝土需要量V,应能满足浇筑导管初次埋量深度h2(≥1.0m)和填充导管底部间隙h3(≥0.4m)的需要,计算公式为:V≥πr^2h+πR^2H 式中,$r$为导管内半径,$R$为钻孔半径,$h$为导管内混凝土柱高度,$H=h2+h3$。
灌注桩
首次浇筑混凝土的方量怎么计算?
答:
首灌混凝土要使导管埋入混凝土中一定的深度,取0.5米
。这个是技术要求 按这个要求来计算首灌混凝土的方量。体积(方量)=桩孔的截面积x(导管到孔底的距离+导管埋入混凝土中的深度)计算出来后,再乘于一个不小于1.0的安全系数。即可。实际工作中,要积累这方面的数据。以后,就可不用再每次去计算...
钻孔
灌注桩
混凝土怎么计算
答:
首灌
混凝土要使导管埋入混凝土中一定的深度,取0.5米。这个是技术要求。按这个要求来计算首灌混凝土的方量。V=h1×A1+(0.5+5)×A2。其中A1--导管的内横截面积。大孔混凝土(普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土),其组成中无细集料。工程
桩
需要
灌注
混凝土方数:底面积×(有效桩长+超灌高度)...
桥梁钻孔桩,我的桩径是1米的
桩基
一般桩长在30多米 问一下我
首灌
是多...
答:
一般首盘混凝土量至少要将导管埋深70cm。计算:
桩
径1米,开裂扩孔系数1.15,实际桩孔直径计算为1.15米;每米体积为1.04立方米;导管放入距离孔底30cm,最少埋深70cm,那么首盘混凝土量至少考虑1.5立方米左右(还要考虑有点损耗)。当然,首盘的混凝土料斗至少考虑大于1.5方为佳。
灌注桩
的初
灌量
怎样计算?
答:
钻孔
灌注桩
砼初
灌量
的计算公式是:导管底部距离+高出导管底部的距离=初灌量。可以根据初灌量的计算公式来控制初灌量的浇筑。先根据
规范
要求最底下一根导管长度至少4米并无接头,导管底部距离孔底距离按照规范假如是50cm以内,同时规范又要求初灌混凝土必须高出导管底部80cm,那么初灌量的计算长度就是50+...
导管法
灌注桩基
水下混凝土时,首批混凝土数量如何确定?
答:
其实1m也够了。由于管外水压的作用,管内混凝土顶面一般高于管外混凝土顶面,管直径小的话,可以不考虑这点影响。计算公式:V=3.14*D*D/4*(h+L) *A(A为充盈系数,也叫超灌系数,一般为1.1-1.3,看土质)规程见《工业与民用建筑
灌注桩
基础设计与施工规程》 第3-2-62条。
钻孔
灌注桩
砼初
灌量
计算
答:
V≥ πh1d2+ πKD2h2 式中 V——混凝土初
灌量
(m3);h1———导管内混凝土高度;h1=(h-h2) (m)h——
桩
孔深度(m);h2———导管外混凝土面高度(m),取1.3-1.8 m;rw———泥浆密度,11-12KN/m3;rc———混凝土密度,23-24KN/m3;d——导管内径(m);K——混凝土充盈...
700的
灌注桩
初
灌量
是多少
答:
2m3。为确保初灌埋深度≥0.8m,初
灌量
根据孔深、孔径、孔内泥浆重度,初灌导管悬管高度等数据,按下式计算确定。V=π×d2×h1÷4+π×D2×Hc÷4,经计算,800mm初灌量约为25m3,700mm初灌量约为2m3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩首灌量
钻孔灌注桩首灌量
钻孔灌注桩首灌量计算
灌注桩灌注量算法
灌注桩初灌量多少
灌注桩初灌量什么意思
灌注桩超灌量
钻孔灌注桩初灌量计算