55问答网
所有问题
当前搜索:
灌注桩桩头低于20cm处理规范
预制管
桩桩
顶标高
低于
承台设计标高如何
处理
?
规范
要求是怎么样的?现场常...
答:
桩顶标高
低于
设计要求,可以分三种情况,一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它
桩头
完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。JGJ94-2008《建筑
桩基
技术
规范
》规定桩顶应嵌入承台底50~100mm,(大桩100小桩...
桩头处理低于
垫层的怎么处理
答:
桩头凿除可采用风动凿岩机破除桩顶混凝土,预留20cm左右采用人工凿除并整平
。桩基顶面高程允许偏差±20mm。基桩混凝土强度达到70%以上时方可进行桩头剔凿。桩头剔凿前先在设计桩顶标高以上20—30cm沿桩身周围人工剔凿2-3cm宽槽,槽深以露出桩主筋为宜。根据图纸量出主筋顶标高,在主筋顶标高处用风镐...
机械成孔
灌注桩桩
顶标高
低于
设计值怎样
处理
答:
接
桩
,请检测单位来做小应变后,再用比桩身高一个标高的混凝土浇筑
混凝土
灌注桩桩
顶高度应留多少
答:
混凝土
灌注桩桩
顶高度应留一米,以保证
桩头
的质量。钢筋混凝土灌注桩是一种直接在现场桩位上就地成孔,然后在孔内浇筑混凝土或安放钢筋笼再浇筑混凝土而成的桩。1、与沉入桩中的锤击法相比,施工噪声和震动要小的多;2、能建造比预制桩的直径大的多的桩;3、在各种地基上均可使用;4、施工质量的好...
素混凝土
桩
顶标高不符合要求怎么
处理
答:
桩头低于
设计标高一米以上的桩,在设计院对桩检测完毕确认桩的质量无问题的前提下,让施工队伍做接
桩处理
,接桩后等桩头具有一定强度后再请设计院检测合格后方可进行承台施工。接桩处理方案:接桩前,先对钢筋笼外露的钢筋做除锈处理,调正桩头钢筋,用清水清洗桩头,保证桩头无泥浆的情况下用毛巾把...
混凝土
灌注桩
保护
桩头规范
留置高度及规范名称,越详细越好,谢谢
答:
混凝土
桩头
清理
规范
不能距地面!一般是嵌入承台50mm(承压性);或者100~200mm(抗拔性)嵌入承台的钢筋要求也不一样。混凝土
灌注桩
钢筋笼孔底是否留保护层 孔底要做垫层的,就相当于是保护层了 要留的1.保护钢筋不被锈蚀(空气中含水量,空气中二氧化碳含量越高需要的保护层越厚) 2.粘结锚固...
检测
灌注桩桩
长不够咋办
答:
桩基
检测中遇到施工方给的桩长不够的
处理
方法: 1、检测方要求施工方报检的时候就统计好准确的设计桩长,实测桩长; 2、摩擦桩要减去桩底声测管50公分的悬空,端承桩20公分,有底系梁的要减去底系梁的高度; 3、桩长差二三十公分也是正常现象,因为换能器本身的一定长度会造成一部分桩长测不到; 4、如果声测管...
工程
桩桩
位允许偏差是多少?桩中心到承台边缘最小距离是多少?
答:
根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的允许偏差为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。当桩顶标高高于设计标高,则需要劈桩,特别对于预应力管桩等空心桩来说,桩顶有桩帽劈桩既困难又不经济;而当桩顶标高
低于
设计标高时,又需要补
桩头
,这既影响工期又浪费金钱。
钻孔
灌注桩
常见的质量问题
答:
钻孔
灌注桩
施工中常见质量问题及
处理
办法一、钻孔过程中出现的相关问题的处理 1.偏斜孔 钻机安装时,支撑不好、桩孔地质构造不均匀等因素引起钻机整体或钻头在钻孔过程中发生偏斜,导致出现偏斜孔。1.1 钻机倾斜造成 先移开钻机,检查钻孔壁情况,如果钻孔壁比较稳定,则应加固施工范围内的地基或加大钻机...
桩
顶标高比场地标高低
20cm
,静压桩机施工时,桩机、等机械在管桩上走动时...
答:
会造成
桩
偏位或破坏。打桩或静压桩时,要选好打桩的顺序。可以先机械回填至-0.5米左右,再打桩。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩允许二次接桩规范
灌注桩桩头低了怎么处理
桩头低于140cm处理规范要求
桩头低于垫层如何补救
灌注桩桩头规范图集
灌注桩桩位偏差最新规范
桩头低了多少公分要接桩
桩头低于垫层
补桩头规范要求桩径扩大多少