超声波透射法检测,对声测管总体的要求是:
接头牢靠不脱开,密封不漏浆;管壁平整不打折,平顺无变形;管体竖直不歪斜;管内畅通无异物
。当声测管材料或安装工艺较差时,可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生,对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响,甚至于无法进行超声波透...
桩基声测管规范
介绍?
答:
以及施工要求。桩基声测管规范其中还注明了桩基声测的相关内容:主要内容如下:
外观质量声测管应为实用性笔直,弯曲度不大于1.5mm/m
。
声测管的椭圆度应不大于外径允许公差的50%
。
声测管两端截面应与其轴线垂直,并应无毛刺
。声测管不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭焊缺陷存在。允许有不大于壁厚负...
混凝土
灌注桩声测管
检测
规范
中都有哪些注意要点
答:
基声测管在在装时需要注意的规范主要是,
尽量使用铁丝捆绑在钢筋笼上,保持管体相互平行且等距;管体的焊缝尽量冲着桩基壁
;在连接的时候检查好密封圈尽量不要让接头部分出现泄漏;盖好胶帽木塞防止造物落入。如果是桩基直径大于2000mm,声测管牢固绑扎(或焊接)在钢筋笼内侧。管的下端应封闭、上端应加...
不同
桩
径
声测管
预埋几根依照什么
规范
答:
大致0.8米以下直径每桩不少于2支
,0.8米-1.6米桩径每桩不少于3支,1.6米至2.5米桩径每桩不少于4支,2.5米以上桩径视情况进行增加。不论用多少支都要注意中心点必须与桩身同心。且
管口宜高出桩顶面300mm以上
,详细摆放方式可以见下图 声测管埋设规范参照文献:(1)《超声法检测混凝土缺陷...
怎样预埋
灌注桩声测管
答:
超声波法检测桩基预埋声测管要求
(1)当桩径不大于1500mm时,应埋设3根管;当桩径大于1500mm时,应埋设4根 管
。(2)
声测管宜采用金属管
,其内径应比换能器外径大15mm,
管的连接宜采用螺纹连接,且不漏水
。(3)声测管应牢固焊接或绑在钢筋笼的内侧,且互相平行、定位正确,并埋设至桩底,管...
桩基声测管
检测
规范
答:
桩基声测管
检测时主要考虑两方面的
规范
内容。混凝土灌注桩检测规范依据的是:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)中的相关
要求
。 检测内容、要求: 1、单桩承载力 序号 方法 混凝土检测介绍 1 大应变 动测与静载成果的对比律定曲线 2 堆载直接法适 用于小...
桩基声测管
检测数量规定
答:
桩基声测管
检测数量规定如下:1、为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计
要求
,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力...
关于
声测管
预埋是按总
桩
数的30%还按10%
要求
预埋?
答:
且不得少于20根;其他
桩基
工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。注:对端承型大直径
灌注桩
,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。具体还是要按设计
要求
执行。桥桩每根都要超声波检测。
灌注桩
必须安装
声测管
吗?
答:
桩
长大于等于40米需要
声测管
,小于40米则不需要。
灌注桩声测管
安装几根?
答:
打桩时
桩
径大于2.5米时,布置四根,位置
要求
四根
声测管
连接呈正方形布置。声测管可直接固定在钢筋笼内侧上:固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。