55问答网
所有问题
当前搜索:
桩基声测管安装规范
桩基声测管
布置
规范
要求
答:
1.
声测管
应沿
桩基
纵向轴线对称布置,确保声波能够均匀传播并准确反映桩身完整性。2. 声测管的埋设深度应满足设计要求,一般应达到桩底以下一定深度,以确保能检测到桩底的质量状况。3. 声测管之间应保持一定的间距,避免相互干扰。具体间距应根据桩径和检测仪器的要求确定。4. 声测管的固定应牢固可...
声测管
的声测管的
安装
质量控制
答:
超声波法检测对
声测管
总体要求是:接头牢靠不脱开,密封不漏浆;管壁平整不打折,平顺无变形;管体竖直不歪斜;管内畅通无异物。5.1 埋设声测管埋设深度应埋设至灌注桩的底部,其上端应高于灌注桩顶面300 mm~500 mm, 同一根桩的声测管外露高度宜相同。5.2 密封声测管的底部应采用焊接盲盖或...
声测管安装
应注意什么
答:
声测管安装
注意要点 1、 声测管在进行连续焊接时的层间温度不得高于60 ℃。2、 声测管管材搬运过程中不可与其它金属相接触。3、 焊接中的起弧应采用回焊法,必须在坡口内完成,禁止在母材表面打弧与起弧。4、 声测管管道、管件与非不锈钢材质管道进行连接时,管内应充满氩气保护方可进行钨极氩弧...
房屋建筑人工挖孔桩
声测管
设置的相关
规范
(多少桩径设置多少根声测管...
答:
布置
桩基声测管
的埋置数量及其在桩的横截面卜的布局应考虑检测的控制面积。一般桩径不大于0.8m时,沿直径布置两根;桩径大于0.8m且不大于1.6m时,布置3根,呈等边三角形;桩径大于1.6m时,布置4根,呈正方形。来自《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》(JT/T705-2007)规定。声测管除了用...
高铁桥梁
桩基
检测采用
声测
法需满足的要求?需要具体说明,附带详细资料...
答:
一、
声测管
布置 JGJ106-2003规定为:D(桩径)≤800mm,2根;8002000mm,不少于4根。超声管应采用内径50mm的钢管。二、声测管的
安装
埋设 声测管预先固定在每段钢筋笼内。用点焊或铁丝绑扎的方法固定在驾立筋内侧。一段钢筋笼下到桩孔中,在吊起后一段钢筋笼,将声测管插入前一段声测管对应...
不同桩径
声测管
预埋几根依照什么
规范
答:
根据国家相关要求根据不同的
桩基
直径对
声测管
的埋设数量要根据实际情况进行实时的调整,以便对不同口径的桩基进行全面的检测。大致0.8米以下直径每桩不少于2支,0.8米-1.6米桩径每桩不少于3支,1.6米至2.5米桩径每桩不少于4支,2.5米以上桩径视情况进行增加。不论用多少支都要注意中心点必须...
混凝土灌注桩
声测管
检测
规范
中都有哪些注意要点
答:
基声测管
在在装时需要注意的
规范
主要是,尽量使用铁丝捆绑在钢筋笼上,保持管体相互平行且等距;管体的焊缝尽量冲着
桩基
壁;在连接的时候检查好密封圈尽量不要让接头部分出现泄漏;盖好胶帽木塞防止造物落入。如果是桩基直径大于2000mm,声测管牢固绑扎(或焊接)在钢筋笼内侧。管的下端应封闭、上端应...
桩基
超声波检测管埋多少根管?
答:
6—1m时,沿直径布置两根;桩径为1—2.5m时,布置3根,呈等边三角形;桩径大于2.5m时,布置4根,呈正方形。用于预应力结构中的后张法预留孔道,用做超声波探测管时。可直接绑扎在钢筋骨架土,接头处可用大一号波纹套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但
安装
时需注意保持其轴线的平直。
桩基声测管
施工?
答:
桩基声测管
的
安装
方法:桩基声测管可直接固定在钢筋笼内侧上,固定方式可采用焊接或绑扎,管子之间应基本上保持平行。若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。管子一般随钢筋笼分段安装,每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,...
桩基声测管规范
介绍?
答:
桩基声测管规范
其中还注明了桩基声测的相关内容:主要内容如下:外观质量声测管应为实用性笔直,弯曲度不大于1.5mm/m。声测管的椭圆度应不大于外径允许公差的50%。声测管两端截面应与其轴线垂直,并应无毛刺。声测管不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭焊缺陷存在。允许有不大于壁厚负偏差的划道、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钻孔桩声测管埋设规范
桩基声测管安装桩径
JGJ94-2008建筑桩基技术规范
灌注桩声测管安装规范
灌注桩声测管规范要求
建筑桩基声测管埋设最新规范
桩基声测管注浆标准规范
桩基声测管埋设规范
旋挖桩声测管埋设规范