55问答网
所有问题
当前搜索:
灌桩时导管埋深是多少
灌桩导管埋深是
什么意思?
答:
导管埋深应该控制在2-6米为最佳
。桩基规范6.3.30中提到,第一次浇筑是埋入混凝土灌注面不少于0.8m; 埋管2-6m的是指浇筑过程中,埋管的深度控制。不过个人认为不大现实,因为现在好多桩基都是商品混凝土,1.2m的桩一车上去,混凝土面都上升8m,不可能一车拆这么多次管;有次施工埋管差不多...
一般桩基浇筑
多少
方砼测一次高度?
答:
桩径不同,不能一概而论。测高度的目的是为拆除导管提供依据,根据JGJ94一2008规范规定,
导管埋深宜为2-6米
,因桩径有大小,浇筑同样的方量,导管埋深不同,因比须曲别对待。
拆管原则一般为埋8-9米
,拆5米二节导管,以800桩为例,浇筑5方砼,估算导管埋深会达到9米,这时测定高度确认,基本符...
钻孔
灌注桩
为什么要超灌
答:
(5)正常灌注混凝土时,
导管底部埋于砼中深度宜为2~6m之间
。(6)一次拆卸导管不得超过6m,每次拆卸导管前均要测量砼面高度,计算出导管埋深,然后拆卸。不要盲目提升、拆卸导管,导管最小埋深2.0m
钻孔
灌注桩
首批混凝土需要量的计算方法。
答:
如果首灌导管埋深是2米
,桩直径1.5米 批混凝土需要量=0.25×3.14×1.5²×(2+0.3)≈4(立方米)导管到达桩底,预留
0.3米出混凝土
。
冲孔
灌注桩
施工中,浇灌混凝土的充盈系数如何确定?
答:
导管埋入混凝土深度宜为2~6m
。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录。
灌注桩导管
拔不动了怎么办?
答:
2、
埋
管深度超过7米,卷扬机力量不够。解决方法:可以加辅助设备上拔。二,
导管
法
灌注桩
水下灌注混凝土 也称导管混凝土,是将混凝土通过竖立的管子,依靠混凝土的自重进行灌注的方法。适用于灌注围堰、沉箱基础、沉井基础、地下连续墙、桩基础等水下或地下工程。混凝土从管子底端缓慢流出,向四周扩大分布,...
水下
桩
的施工要注意哪些事项
答:
3、首批浇筑混凝土应为8.9m3,从而保证导管的埋置深度。4、在
灌桩时
要准确计算
导管埋深
,控制混凝土面到导管底2~6m之间。5、在灌桩过程中如出现浇筑不顺利的情况,应在确保混凝土面距导管底2~6m的范围内,可上下活动导管。6、保证在浇筑混凝土的过程中,应确保混凝土的浇筑须匀速浇筑进行,时间间隔应...
泥浆护壁成孔的
灌注桩
施工工艺
答:
钻至设计深度,侧桩长、桩底沉渣厚度。下钢筋笼,下混凝土
导管
(管内下橡皮球清管)。混凝土灌注,提导管,护筒。记录灌注量,计算充盈度。桩孔防护。规范要求泥浆的比重控制在1.15~1.20g/cm3之间(用比重计测,清孔后在距孔底50cm处取样),泥浆的粘度18~22Pa·s,泥浆的含砂率应不大于4%。
钻孔
灌注桩
的理论方量和充盈系数如何计算?
答:
算实际方量最准确的就是:{(设计桩顶标高—浇注完毕以后的实测桩顶标高)+设计桩长}乘以截面积=实际浇注的混凝土放量 而计算理论方量=(设计桩长+超灌高度1.5m)*截面积=计算放量。报混凝土的
时候
为了防止不足,有些人混在计算方量的前提上乘以一个充盈系数1.1....
钻孔
桩
基础施工及质量控制?
答:
灌桩
过程中拆卸导管的长度应由孔内的混凝土面位置决定,在拆卸前测量混凝土面距护筒距离,在保证埋不小于2m的条件下计算需拆除的导管节数,防止因拆除
导管时
出现导管在水下混凝土中
埋深
不足的情况,减小桩基混凝土施工隐患。四、总结综上所述,影响钻孔桩基础施工的因素有很多,施工人员在施工的过程,一定要针对经常出现的...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
灌柱桩导管埋深规范
灌注桩导管埋深
水下灌注桩导管埋深如何计算
灌注桩导管一次拔几根
灌桩导管应该下到底吗
打桩导管埋深
围护桩导管埋深要求
桩基混凝土浇筑导管距离底部
水下桩灌注过程导管堵塞