构件怎么
配钢筋
?
答:
首先从规范上来说,混凝土构件分为结构梁、楼板、框架柱以及剪力墙等;规范上最低的
配筋
率要求,可以参照《
混凝土结构设计规范
》第8.5节相关内容,如下图所示:另外,对于混凝土构件还要根据结构构件的受力情况,经过计算之后才能确定混凝土构件的尺寸以及混凝土构件的配筋。所以题主问的过于抽象了。
跨度8米钢筋
混凝土
大梁如何
配筋
答:
上部纵筋:计算As=390mm2;实配4E12(452mm2 ρ=0.23%),
配筋
满足;腰筋:计算构造As=b*hw*0.2%=354mm2;实配6d10(471mm2 ρ=0.24%),配筋满足;下部纵筋:计算As=3515mm2;实配6E28(3695mm2 ρ=1.89%),配筋满足;箍筋:计算Av/s=664mm2/m;实配d8250四肢(804mm2/m ρsv=0.27%...
配筋表
在哪本
规范
答:
《
混凝土结构设计规范
》。根据查询《混凝土结构设计规范》显示,卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小
配筋
率可适当降低,但不应小于0.15%;当按单向板设计时,应在垂直于受力方向的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%。
钢筋
混凝土
板的
配筋
如何布置?
答:
解决方案一:负筋长度1,面层负筋二级钢直径10毫米,间距200毫米,板厚度100毫米.5米,直径10毫米,间距300毫米。分布筋一级钢直径8毫米,底层钢筋双向二级钢直径8,或直径10毫米,间距200毫米,间距150毫米c20
混凝土
。解决方案二:分布筋一级钢8厘。负筋长度1M,间距200MM,板厚厚度100MM---120MM,底...
配筋表
t是什么意思
答:
配筋表
的制作需要根据具体
结构
的
设计
要求和受力情况进行细致的计算和分析。制作时需要按照国家
规范
和标准进行严格的设计,并合理安排钢筋的间隔、截面积和数量等参数。同时还需要将配筋表中的数字、符号和图形等信息进行标注和说明,以便于施工人员理解和操作。配筋表的作用主要是为了配合
混凝土
构件的设计,确保...
跨度4米钢筋
混凝土
梁怎么
配筋
答:
跨度4米钢筋
混凝土
梁
配筋
方案:可用240X400的C25
砼
梁,底筋2Ф25直筋,2Ф25弯筋(离支座1米处开始45°上弯), 箍筋Ф8200,过梁伸入墙内0.5米。下面3根25的,中间2根25的,上面2根25 的,承重梁下面3根25的,上面3根22的,界面24厘米X40厘米。
悬挑梁的钢筋配置是怎样的?
答:
上部纵筋除满足计算抗拉要求,尚需满足
规范
规定的构造要求;下部钢筋不受特殊力的情况下只需满足规范规定的构造要求即可。悬挑梁箍筋全长加密,以满足抗剪要求。悬挑梁具体的钢筋做法可参考国家建筑标准
设计
图集《
混凝土结构
施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图-现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》16G101-1...
混凝土
楼板
配筋
计算公式?
答:
一、构件编号: LB-1 二、示意图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《
混凝土结构设计规范
》 GB50010-2002 四、计算信息 1.几何参数 计算跨度: Lx = 4000 mm; Ly = 3000 mm 板厚: h = 100 mm 2.材料信息 混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2 ftk=1....
钢筋
混泥土
构件中受压钢筋的抗压强度取多少
答:
GB50010-2010《
混凝土结构设计规范
》表4.2.3-1中钢筋的抗压强度设计值fy′ :HPB300——270N/mm²;HRB335、HRBF335——300N/mm²;HRB400、HRBF400、RRB400——360N/mm²;钢筋的抗压强度是用万能试验机压小试块到钢筋劈裂破坏而得到的数值。但是,在钢筋混凝土结构中,混凝土...
板的最小
配筋
率是多少?
答:
最小
配筋
率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使
混凝土
构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制
结构
构件的...