55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土浇筑温度控制措施
如何
控制混凝土
的
温度
,防止温度裂缝?
答:
1、
采用改善骨料级配,用干硬性混凝士,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中的水泥用量
。2、拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度。3、热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热。4、
在混凝土中埋设水管通人冷水降温
。
大体积
混凝土温控措施
有哪些
答:
3、保温保湿:在混凝土浇筑后
,适当保温保湿,尤其是在混凝土达到温度峰值前,可以采用覆盖草袋、麻袋和棉毡等材料,以防止水分蒸发过快导致的温度下降过快。4、
冷却措施
:在混凝土浇筑后的降温阶段,可以采取外部冷却措施,如通水排管冷却,以控制混凝土的降温速度,避免因温差过大引起的裂缝。5、
温度监控
:...
大体积
混凝土
常见的
温控措施
有哪些
答:
大体积混凝土常见的温控措施:
1、在保证混凝土强度的前提下,降低水泥用量或采用低热水泥,以减少水化热
。2、
在大体积混凝土中填埋块石
,既可以节省混凝土,又可以减少水化热。3、降低浇筑温度 。4、加速散热措施。5、防止气温不利影响,进行表面保护。大体积混凝土结构厚实,混凝土量大,工程条件复杂,施工...
大体积
混凝土
的
温度控制措施
是什么?
答:
大体积混凝土工程温控措施(施工):
1、混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃
。2、混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃。3、混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。4、混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。5、大体积混凝土施工前,应做好各项施工...
如何
控制混凝土
的
温度
收缩
答:
现场对浇筑的混凝土每4h进行一次浇筑温度的测量,浇筑温度均控制在16℃-23℃,从而避免了产生较高的内部温度
。2、加强测温和温度监测:根据《混凝土结构施工及验收规范》规定,当设计无具体要求时,混凝土内外温差不宜高于25℃,在施工过程中,我们进行了严密的测温,及时调整混凝土的保温及养护措施,使混凝土的...
大体积
混凝土
的
温度控制
规定有哪些?
答:
在
混凝土浇筑
后,应及时进行
温度
监测,以确保混凝土的温度不超过规定的限制。通常情况下,大体积混凝土的温度应
控制
在20℃以下,最大温度不应超过35℃。如果混凝土的温度超过了规定的限制,应及时采取降温
措施
,如喷水、覆盖保温材料等。另外,大体积混凝土的浇筑应按照分层浇筑的原则进行,每层浇筑的混凝土...
大体积
砼
施工如何保证
温度控制
?
答:
1)平面形状中心。2)中心对应的侧边及容易散发热量的拐角处。3)主风向部位。总之测温点的位置应选择在
温度
变化大,容易散热、受环境温度影响大,绝热温升最大和产生收缩拉应力最大的地方。4)测温点的竖向布置:一般每个平面位置设置一组3个,分别布置在
砼
的上、中、下位置,上下测点均位于砼表面10...
混凝土浇筑温度
的规范
答:
1. 混凝土拌合物入模
温度
应
控制
在5℃至35℃之间,以确保浇筑质量。2. 在平均气温达到30℃以上的高温天气中,应遵循高温施工标准并采取相应
措施
。3. 当室外平均温度连续五天低于5℃且最低气温低于-3℃时,进入冬季施工阶段。此时,
浇筑混凝土
需遵循冬季施工规范。4. 冬季施工的混凝土在冻结前,其抗压...
混凝土浇筑温度
的规范
答:
当日平均气温达到30度以上时应按高温施工要求采取
措施
。 当室外日平均
温度
连续五天低于5℃和最低气温低于-3℃时,为冬季施工,
浇
制
混凝土
应按冬季施工要求进行。 冬季施工的混凝土,在受冻之前混凝土的抗压强度应不低于下列规定: 掺防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0N/mm2,当室外最低气温不低于...
大体积
混凝土温度控制措施
有哪些?
答:
防止大体积混凝土裂缝产生的
控制措施
:1、优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。2、在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。3、降低混凝土的入模
温度
,
控制混凝土
内外温差(当设计无要求时,控制在25度以内)4、及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。5、可在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土的温度控制措施有
混凝土坝温度控制措施
大体积混凝土控制温度措施
大体积混凝土夏季温控措施
混凝土入模温度是30还是35度
大体积工程的温控措施
混凝土入模温度如何有效控制
铁标混凝土温度是多少
保证混凝土温度的措施有哪些