55问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土柱钢筋搭接长度
如何计算
柱
、梁
钢筋搭接长度
?
答:
1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数
搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度 搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算 弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150)当基础...
柱子钢筋
12厘,
混凝土
C30,100%搭接,
搭接长度
是多少?
答:
柱子钢筋100%搭接,是非抗震柱子。抗震柱子是不充许100%搭接的。假如柱子筋是HRB400级的。
则其搭接长度是:56x12=672mm
。纵向受力钢筋搭接的长度受以下相关条件制约:1.钢筋级别。2.钢筋直径。3.混凝土强度等级。4.钢筋搭接百分率。22G101-1图集第2-5、2-6页根据钢筋所处的各项条件,直接给出了钢...
砖混结构
柱子钢筋
锚固
长度
如何计算?
答:
西南地区一般选15G701-3
,其说明第5.1.11条:竖向钢筋与预留钢筋的连接,绑扎接头时不小于30d。
要求为绑扎搭接时不小于600mm
。构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。构造柱纵筋一般设计为12,50d=12*50=600mm。为了增强建筑物的整体性和稳定性...
构造
柱
的
纵筋搭接长度
是怎样规定的?
答:
西南地区一般选15G701-3
,其说明第5.1.11条:竖向钢筋与预留钢筋的连接,绑扎接头时不小于30d。
要求为绑扎搭接时不小于600mm
。构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。构造柱纵筋一般设计为12,50d=12*50=600mm。构造柱是在墙体的规定部位,按构...
柱子钢筋
绑扎
搭接长度
是多少?
答:
柱子钢筋绑扎搭接长度要根据具体情况而定,长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别
。柱子的搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;柱的最长边)Max,搭接长度为LL。框架柱钢筋一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计要求采用机械连接(或者焊接)。
结构
柱钢筋搭接
规范要求
答:
搭接长度
规范要求。根据《建筑结构工程钢筋连接技术规范》(GB 50119-2013),
混凝土柱
纵向钢筋的搭接长度不应小于25倍钢筋直径或500mm,取两者的最大值。搭接部位规范要求。
钢筋搭接
时,必须重叠在一起,并在柱轴向的同一侧。搭接部位的间距应按照国家标准设置。钢筋直径规范要求。根据《建筑结构耐久性设计...
直径16的三级螺纹
钢筋柱子钢筋搭接长度
是多少,
混凝土
强度为30?_百度知 ...
答:
直径16的HRB400钢筋,
混凝土
强度等级为C30,
柱子钢筋搭接长度
Ll尚要根据同一区段内
搭接钢筋
面积百分率选用:参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
钢筋混凝土柱
与上层
柱搭接钢筋
预畄
多长
答:
须同时满足下列条件:1、不小于500mm;2、不小于层高的1/6;3、如果是绑扎搭接的,不小于
搭接长度
。
柱子
20
钢筋
的
搭接长度
是多少
答:
搭接长度=1.4*736=1031mm 计算过程如下:一个工程的抗震等级是2级抗震,框架柱的纵筋是三级20的钢筋,
混凝土
强度等级为C35,计算这根柱的
纵筋搭接长度
。先计算柱的ê固长度。由于三级钢筋和C35两个条件可查处非抗震基本ê固长度为32d,如图所示:由于直径是20的小于25,所以ê固长度修正系数为1。又...
柱子钢筋
锚固
长度
是多少
答:
一般是15D。但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。当
钢筋
为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固
长度
应再乘1.1的修正系数。 在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。
混凝土
中受压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋搭接长度
柱子钢筋绑扎搭接长度多少d
柱钢筋搭接长度怎么算
柱子钢筋搭接长度要求
柱钢筋搭接长度是多少
柱子插筋搭接长度是多少
框架结构柱子钢筋搭接长度
框架柱纵向钢筋搭接长度
混凝土梁钢筋搭接规范