答:
当同一区段内
搭接钢筋
面积百分率ζl≤25%时,纵向受拉钢筋抗震
搭接长度
LlE=44d=528(mm);当同一区段内搭接钢筋面积百分率ζl=50%时,纵向受拉钢筋抗震搭接长度LlE=52d=624(mm)。尚未考虑注中的因素(ζa):参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)
混凝土
结构施工图平面整体表示方法制图规则和...
c30
混凝土
、20的
钢筋搭接
是多少?
答:
根据《
混凝土
结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101系列图集(2016年9月1日执行)规定。只告知混凝土强度等级:C30、钢筋直径:20。缺少了:钢筋种类及同一区段内
搭接钢筋
面积百分率;钢筋种类和同一区段内搭接钢筋面积百分及抗震等级。纵向受拉
钢筋搭接长度
Ll表和纵向受拉钢筋抗震搭接长度LlE...
钢筋
一般
多长
就需要
搭接
,请大神说得具体一点啊,谢谢了
答:
这是大概数值,因为还要考虑钢筋锚固
长度
)时,钢筋不用
搭接
连接 当梁长有很多跨,且总长超过11米,钢筋就需要连接;而且钢筋的连接区域有要求:当为梁下部钢筋时,连接区必须在柱边“梁净跨/3”范围内连接 当为梁上部钢筋时,连接必须在梁跨中“梁净跨/3”范围内连接
柱子钢筋
,不宜采用搭接 ...
砖混结构中构造
柱
绑扎
搭接长度
(100%)是多少
答:
1、砖混结构中构造柱绑扎
搭接长度
100%是1.6LA(LAE)2、而50%是1.4, 25%是1.2。3、砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用
钢筋混凝土
结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,...
钢筋
绑扎的
搭接长度
,一般情况下C30,梁钢筋绑扎搭接要多长?
答:
对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小
搭接长度
对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整。在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm,纵向受压
钢筋搭接
时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以...
砖混楼
钢筋柱子
主筋的
搭接长度
规范内容
答:
砖混结构中构造
柱钢筋
是不能在同一截面全部断开的,
搭接长度
应该是40倍的钢筋直径.
框架柱,
柱子钢筋
接头应相互错开,错开多少合适呢,50cm符合规范吗?_百度...
答:
柱子钢筋
接头应相互错开50cm符合规范。《
混凝土
结构工程施工质量验收规范》是这样规定的:5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。5.4.4 在施工现场,应按国家现行标准 《钢筋机械连接通用技术规程...
现浇
混凝土
楼板
钢筋
锚固
长度
规范
答:
HRB400、HRBF400,同一区段内
搭接钢筋
面积百分率≤50%,钢筋直径d≤25时和>25时,各个规格的钢筋的
搭接长度
分别为63d和69d。具体见表中红圈圈住的数值:参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇
混凝土
框架、剪力墙、梁、板)
填充墙中拉结
筋
能否搭接,
搭接长度
及锚入构造
柱
的长度是多少
答:
拉结筋可搭接,按照03G101-1中要求
长度搭接
。锚入构造
柱长度
为伸入构造柱竖向纵筋内侧。在03G101里面还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压
钢筋搭接长度
按0.7...
构造
柱
植筋
钢筋搭接长度
规范要求 构造柱植筋钢筋的深度