55问答网
所有问题
当前搜索:
消防通道与燃气管道的设计安全间距
燃气管道的安全距离
是多少
答:
炉具、热水器的安放位置与燃气管道和开关距离应大于30cm且小于2m
,以不烤胶管为准。二、地下燃气管道安全距离不够怎么办根据《城镇燃气设计规范》规定,“如受地形限制,不能满足表中的安全间距时,经与有关部门协商,采取有效的安全防护措施后,表中规定的净距,均可适当缩小,但应保证:低压管道不应影...
天然气管道的
埋深
和安全距离
答:
埋深不得小于0.7米根据
《城市燃气工程设计规范》的规定,燃气管道的埋深不得小于0.7米。在实际项目中,应根据当地的技术规范和政府法规进行操作,确保天然气供应既安全又可靠。安全距离
1.5米以上
为了保护房屋结构,需要在宅内房管、天花板、地面及墙体处设置保护套管。关于燃气管道离房屋墙体的安全距离,一般要求在1.5...
燃气管道安全距离
答:
与房屋的安全距离在200米以上
。1、 根据《GB50183-2004》规范要求,天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离22.5米。2、 站外天然气管道与房屋的安全距离,《管道保护法》第30条规定:已建管道的两侧五米内不得新建房屋等构筑物。但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计...
天然气管道安全距离
规定
答:
- 具体规定请参照GB 50028-2030第6.3.15-2条。
4. 天然气站内工艺管道与值班房屋的安全距离要求为22.5米
。5. 站外天然气管道与房屋的安全距离:- 根据《管道保护法》第30条规定,已建管道两侧五米内不得新建房屋等构筑物;- 新建管道规划设计时,需根据地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚...
燃气管道安全距离
是多少?
答:
1.燃气管道安全间距:
当A 0.2<P≤0.4,燃气管道应与给水管水平净距0.5m、与街树(至树中心)水平净距0.75m、与有轨电车铁轨水平净距2.0m、与铁路路堤坡脚水平净距5.0m等
。当B 0.01≤P≤0.2,燃气管道应与给水管水平净距0.5m、与街树(至树中心)水平净距0.75m、与有轨电车铁轨水平...
天然气管道
与易燃管道
安全距离
是多少?
答:
根据
安全
施工标准是;民用电缆线与易燃
管道距离
不得接近1·2米。1.
天然气管道
通常不需要自己购买,是由天然气公司统一材料并安装,安装锁收取的费用主要是开户费。开户费具体还是按当地标准来说的,一般在1万元左右。这个费用包括了天然气管道材料等多项的费用,一些地区可能会单独受安装费用,这个费用不会...
燃气管
与建筑物
的安全距离
是多少?
答:
一般室外燃气管道和电缆水平
间距
为0.5米到1.5米之间。沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃自
气管道的
房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。和架空电力线电压度3KV以下,最小垂直净距1.5米,...
室内
燃气管道
安装要求
答:
管道与给排水、采暖和热水供应管道及电线
的间距
不少于5厘米,管道与配电箱、电气开关和接头的间距不小于30厘米。布置和走向管道布置和走向应符合
设计
要求,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的
煤气管道
应无接口。阀门
和煤气
表阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面
距离
墙面为1厘米~2厘米,煤气表安装端正,进...
燃气管道安全距离
是多少?
答:
1、地下
燃气管道
与电缆之间的垂直
距离
,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;4、室内燃气管道与电线(缆)的...
请问天然气
燃气管道
与周围公共建筑
的安全距离
要求是多少?
答:
天然气
燃气管道
与周围公共建筑
的安全距离
要求是,如果是地下管道离建筑基础至少是,低压0.7米,中压是(<2公斤)1米和(<4公斤)1.5米,地下管道要求参见GB 50028-2020表6.3.3-1,高压地下管道与一二级地区(80个建筑以下)建筑物的间距在11米和79米之间,详细参见GB 50028-2020表6.4.11,高压...