55问答网
所有问题
当前搜索:
电力管道与燃气管道安全距离
燃气管道与电力管道安全距离
是多少?
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或搭雀交叉的最小净距(m)为1米
。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆...
燃气管道与电力管道
交叉
安全距离
答:
GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,
与管道平行和交叉的净距应小于0.5米
。同时,强制性条文也有要求: 在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热力管路应保持足够的距离,控制电缆、动力电缆与热力管道平行 在密集敷设电缆的电缆夹层内,不得...
燃气管道与
强电管道之间的
安全距离
是多少?
答:
1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:
直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;4、室内燃气管道与电线(缆)的...
燃气管道与电力
线的净距是多少?
答:
燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空电力线电压3KV以下 最小垂直净距1.5米
;与架空电力线电压3--10KV以下 最小垂直净距3米;与架空电力线电压35-66KV以下 最小垂直净距4米;
燃气管道与电力管道距离
要求是多少?
答:
燃气管道与电力管道
交叉
安全距离
分析如下:根据《电力设施保护条例实施细则》第五条的规定:在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距...
燃气管道与
各种
管道安全距离
答:
5米。《中华人民共和国石油
天然气管道
保护法》规定:在管道线路中心线两侧各五米地域范围内,禁止下列危害
管道安全
的行为:(一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物;(二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工...
天然气管与
220V电线
管路
的
安全距离
依据什么规范
答:
架空
管道与
建筑沿墙明装敷设的绝缘低压
电力
线(220v)平行和交叉最小净距不得小于25cm,并应根据
安全
需要,在
燃气管道
上加装具有绝缘功能的保护装置。 《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》根据建设部《关于印发“2000至2001年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标87号)要求,由中国市政工程华北设计研究院会同有...
燃气管道和
电线电缆的
安全
间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?_百度...
答:
燃气
管道和
电线电缆的
安全
间距如图:室内燃气
管道与
电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管
与燃气管道
的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或...
燃气管道与
其他管道的最小
距离
是多少?
答:
一般室外
燃气管道和
电缆水平间距为0.5米到1.5米之间。沿建筑物外墙的
燃气管道距
住宅或公共建筑物中不应敷设燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。和架空
电力
线电压度3KV以下,最小垂直净距1.5米,...
天然气管道与电力
电缆
安全距离
是多少
答:
架空
燃气管道与电力
电缆的最小垂直
安全距离
是,电压小于3kV以下的架空电力线是1.5米 ,电压在3~10kV的架空电力线是3.0米 ,电压在35~66kV的架空电力线是4.0米 ,详细参见国标GB 50028-2020表6.3.15。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
燃气管道与强电安全距离多少
电力管线与燃气管线安全距离
天然气管道的安全距离
燃气管道与电力线路距离
强电与天然气管道的安全距离
电杆与燃气管道安全距离
电力杆与高压燃气管安全距离
强电和燃气的安全距离
燃气管道与电线安全距离