55问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道与消防栓的连接方式
消防栓和
系统
管道
安装用卡扣可以吗
答:
喷淋规范要求DN100及以上使用卡箍连接
,消防管道现在要求管材为镀锌钢管为多,那么就可以使用卡箍连接,因为焊接会破环镀锌层。不论主管还是支管可以使用卡箍连接。
消防栓的管道
是机械三通吗?
答:
配水管(竖管或水平管)和配水支管连接时可以采用机械三通
。对室内消火栓系统来说,泵房或外网向环管供水的管道为供水管,环管或枝状干管为配水干管,竖管和枝状水平管为配水管,连接消火栓的短管为配水支管。对自动喷水灭火系统来说,泵房或外网向报警阀组供水的管道为供水管,报警阀组后的管道(水...
室内
消防栓
主管可以用
卡箍连接
吗
答:
一般来讲,
管径<DN100的管道采用丝扣接口,管径≥DN100的消防管采用卡箍式连接件接口
。管径≥DN100的消防管,过去采用丝扣接口,施工难度很大,这是由于管径较大,管道接口处的螺纹浅了,连接不牢固,容易漏水,而螺纹深了,接口螺纹处的管壁太薄,难以承受系统的工作压力,容易破裂。现在,规范都对其进行...
消防拴接在生活给水管上还是
消防管
上
答:
1、消火栓接在消防供水管道上
。一般来说,这样做要配套消火栓水泵,有消防水池,有水泵接合器等,是比较正规的做法。2、消火栓接在生活用水管道上。对于一些小场所,火灾危险性较小的办公楼、民宅等,如果市政供水比较可靠,可以将消火栓系统直接接在市政供水上面,在实际操作中也是有不少的例子的。这里面...
PE管
连接消防栓
用法兰连接呢还是必须要钢管转换接头?
答:
用pe官卖底辐射消防管道,埋设深度不小于0.8m,
与钢管之间连接宜采用法兰连接
,方便拆卸检修
消防管道
镀锌钢管地埋部分采用何种
连接方式
比较合适? 是否不允许采用卡 ...
答:
室外消火栓要求用“法兰”连接,室外压力比较大16pa,室内的可以用"承插"(
卡箍
);不可以焊接。说的就是连接,消防供水主管道对接;法兰盘---两根管对接处,用螺丝来固定的
请问泡沫消防、自动喷淋,
消防栓的
供水的
管道
对接可不可以直接采用焊接方 ...
答:
看你的管材了。上述系统中供水
管
多为热浸镀锌钢管,如采用焊接
方式
,
连接
处镀锌层会被破坏,需将焊接处内外二次镀锌方可,以防锈蚀。一般的施工现场并不具备此条件,故并不采用
消防栓管道
可以焊接吗?依据是什么?有规范要求吗?
答:
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(
卡箍
)和法兰,当...
消防管道
安装规范
答:
4. 管道防火:
消防管道
应采取必要的防火措施,如设置防火墙、穿越防火隔离区等。管道穿越构筑物时,应采取隔离措施,避免火灾蔓延。5. 管道保护:消防管道应设置有防护措施,如设置保护罩或挡板,避免被人为损坏或遮挡。管道应定期检查,及时清理杂物和堵塞物。6.
消防栓
设置:消防栓应根据建筑物的类型和...
消防栓管道
可以焊接吗?依据是什么?有规范要求吗?
答:
可以焊接的,规范里可以用法兰
连接
。但是焊接成本高,施工进度没有沟槽快。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外消防栓如何连接管道
消防栓和消防管网连接方式
消火栓怎么与地上的管子连接
室内消防栓管线连接方式
消防栓怎么连接水管
消防栓管道结合处
pe管和消防栓怎么连接起来
消防栓连接方法
消防立管和消火栓怎样连接