55问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道与消防栓的连接方式
消防栓管道
安装工艺标准是什么?
答:
手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;5设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;6设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);7藏书量超过50万册的图书馆 ...
消防栓
是如何供水的
答:
【户外消防栓】消防栓是如何供水的户外
消防栓的
使用
方法消防
栓是如何供水的根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定:室内
消火栓
应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水
管道
的水压,当生活、生产
和消防
用水量达最大时,不应...
消防栓
头应在消箱与立管近侧还是远侧
答:
近侧,也就是
管道
进了
消防
箱体后就能装
栓
头了,不能在箱子里安装超过20cm的管道。注意规范里面还有距离要求,中心距离箱体后面10cm,距离左侧(或右侧)箱体14cm。
消防管道
如何铺设?
答:
根据防火要求 不同,管线铺设
方式
也不一样。①、地下埋入铺设。埋入地下的可燃气体
管道
,一旦外界或自身的作用而破坏时,可燃气体就会通过上层向外扩散,十分危险。为防止埋入地下的管线破裂,除选用优质材料外,还应切实注意
管线的
防冻与防压。②、管沟铺设。为防止易燃、可燃液体管道或可燃气体管道渗漏后遇...
室外
消火栓
离水泵接合器最远能达到多少米
答:
室外
消火栓
与水泵接合器的距离为15-40米。水泵接合器的位置应设置在便于
消防
车接近的人行道或非机动车车辆行驶的地段。水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水
方式
时,各分区应分别设置水泵接合器。每个水泵接合器的流量应按10-15L/秒计算。
消防栓
内软管的使用
方法
答:
消火栓
盘式软管在设计使用寿命内不允许疲劳、损坏或失效。任何一种管件工作都是在一定的载荷和位移下进行的。如果荷载和位移总是不变或很少变化,则称为静态工作状态。当荷载和位移是不断循环和交替的。处于一种动态循环的工作状态。由于两种工作状态的不同,其损坏或失效
的方式
也不同。
消防栓管道
能否与桥架交叉敷设?
答:
消防栓管道
,消防喷淋
管道和
电缆桥架相互交叉安装:在施工中,有压管让无压管,小管让大管。
消火栓
和喷淋管道都是有压管,而且都是属于消防的,那么就自己公司内部解决就好了。当电缆桥架
和消防管道
交叉时,原则上是电缆避让。如果是给水和消防交叉时,一般是谁先做,后做的避让先做的。
消防栓
进水口在哪?
答:
无
管道的
侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m,拼装
形式
的高位
消防
水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。消防水箱的人孔宜密闭,通气管、溢流管应有...
消火栓
是
连接
建筑下的
消防
水池还是城市
水管
?
答:
城市
水管
,
消防
水池提供不了压力的。消火栓 消火栓是设置在消防给水管网上的消防供水装置,由阀、出水口和壳体等组成。消火栓按其水压可分为低压式和高压式两种;按其设置条件分为室内式和室外式以及地上式和地下式两种。
消火栓的
设置应符合下列要求。(1)室外消防栓宜采用地上式,应沿道路敷设;距一般...
消防栓
系统中的dn65
管道
中可以用勾槽阀门吗?
答:
一般不使用,因为DN100以下的镀锌钢管用丝接,用勾槽阀门算怎么回事!但没有规范说不允许