55问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房控制柜接线
请问
消防泵房
,弱电怎么
接线
,都接什么线,怎么布线?模块怎么
控制
喷淋泵...
答:
一般的设备从
消防控制
室拉根耐火KVV四芯以上的电缆就够了,喷淋泵
控制柜
一根。
消防泵
一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵控制柜从压力开关拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。 消火栓泵控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线...
消防
弱电
水泵房
应该怎么
接线
怎么拉线呢?来了.
答:
每根的接线方式接水泵控制柜的强启触点和反馈信号。
消火栓泵接线方式就是把所有外界的消火栓按钮并联起来接到消火栓泵的强启干接点和24伏反馈灯信号
!望采纳!!!
北大青鸟
消防
报警阀进
泵房
的线怎么接?(专线)
答:
这个就是压力开关启泵线的2根线,连接喷淋水泵控制柜的启泵端子
。报警阀连接泵房的线路只有压力开关启泵,喷淋水泵控制柜的接线端子有一组压力开关启泵或者启泵的端子接上即可。
消防利达模块LD6800ED一1
消防泵房
联动直起
控制柜
,启动加停止模块
接线
...
答:
利达设备链接
消防
水泵的不需要模块,这个直启线路4-5根线,多线连接5跟线路不设置模块直接到多线盘的。
手动
控制
线7×1.5用在什么位置?
答:
1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器接线圈,一个继电器的常闭触点用于停泵,另一个用于起泵
。2、停泵、运行信号线两根。3、故障信号线两根。起停继电器设置在消防报警联动控制柜中,泵控制柜引出7根线。1、起停线三根,其中一根为共用线。三根线接两个继电器触点,一个继电器的常闭...
消防弱电,从主机到
泵房
的喷淋泵和
消防泵
。还要穿几根线?分别是什么?海 ...
答:
消防
喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取,要记得
泵房
有分机电话的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。消防弱电设计包括火灾报警主机柜及联动
控制柜
的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆...
怎么能快速学会
消防
布线啊
答:
5mm2一对,电源线ZR.BV-2.5mm2两条。 7、输入模块(信号蝶阀、水流指示器用)穿ZR.RVS-2*1.5mm2。 8、水泵直控线(
消防控制
中心到
消防泵房控制柜
)穿ZR.BV-1.5mm2六条,整个小区只有一路。 9、风机控制线穿ZR.BV-1.5mm2三条,颜色为黄色、绿色、红色。每台风机控制箱直接到消防中心。
消防
用线型号规格
答:
8、水泵直控线(
消防控制
中心到
消防泵房控制柜
)穿ZR.BV-1.5mm2六条,整个小区只有一路。9、风机控制线穿ZR.BV-1.5mm2三条,颜色为黄色、绿色、红色。每台风机控制箱直接到消防中心。10、设备房固定电话线与插孔电话分别为各自回路,所有固定电话并接为一个回路,所有插孔电话并接为另一回路。电话...
风机是几根线?
答:
这也是很复杂的
接线
,毫无意义。03 三:目前是联动编程,在
控制柜
内设置联动模块,二总线进泵控制柜,24伏电源线进泵控制柜就可以了,在报警控制器,设置编程按钮,随便设一个按钮,定义是停泵,在
泵房
通过模块操作,就可以停泵了。信号线在二总线直接返回。无论多少台设置,泵房到
消防控制
室,只有四...
消防
栓放水消防水泵不启动什么原因?
答:
检查
泵房
低压压力开关接线,低压起泵压力设定值是否正确。天面流量开关接线和流量值的设定。以上都没有问题,就是
控制柜接线
有问题
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防稳压泵控制柜接线
老式消防泵控制柜接线
二线制消防风机直启正确方法
消防泵控制柜怎么接线
鼎信两线制最新接线图
消防过电流保控制柜接线
消防泵直启接线图
单泵消防控制柜的接线方法
消防泵房巡检柜和控制柜怎么接