55问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室设计要求
消防控制室
的设置
要求
有哪些?
答:
均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量
;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,
消防控制室
的设置
要求
答:
消防控制室设置要求:
1、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
;2、附设在建筑内的消防控制室,
宜设置在建筑内首层或地下一层
,并宜布置在靠外墙部位;3、
不应设置在电磁场干扰较强
及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、疏散门应直通室外或安全出口;5、消防控制室内的设备构成及...
建筑火灾
消防控制室
的设置
要求
有哪些?
答:
1、消防控制室应设置在一楼或地下一层,其出口直通室外或距室外安全出口不超过20m
;2、
消防控制室的门应向疏散方向开启
,且入口处应设置明显标志;2、消防控制室的
送、回风管在其穿墙处应设防火阀
;3、
严禁无关的电气线路及管路通过
;4、
在其周围不应布置电磁干扰较强
及其他影响消防...
可以设立一个
消防控制室
吗?
答:
可以的,设置要求如下:
一、土建 1、单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
;2、附设在建筑物内的消防控制室,
宜设置在建筑内的首层或地下一层
(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3、
不应设置在电磁场干扰较强
及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、疏散门应直通室外或安...
消防控制室
的设置
要求
有哪些?
答:
消防控制室的建筑结构必须满足防火、防烟、防水等基本要求
。采用耐火极限不低于二级的建筑构件,室内地面应铺设绝缘防滑材料,并保持适当的通风。三、
设备配置
消防控制室内应配备火灾自动报警系统
、消防联动控制设备、应急照明及疏散指示标志等。此外,还应配备防火门、灭火器等消防器材,以便在紧急情况下迅速...
消防控制室
的
设计
规范有哪些
要求
答:
(1)独立设置的消防控制室,
其耐火等级不应低于二级
;附设在建筑物内消防控制室,宜设在建筑物内的首层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板),与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。(2)消防控制室的门应采用...
消防控制室
的设置
要求
有哪些?
答:
二、附设在建筑内的消防控制室,
宜设置在建筑内首层或地下一层
,并宜布置在靠外墙部位。三、消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。四、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。五、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位 分隔。消防控制...
消防控制室
设置
要求
是什么?
答:
不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近
;4 疏散门应直通室外或安全出口;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的...
消防控制室设计
答:
播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报警、电气火灾监控等全部或部分系统或设备(设施)。3、建筑或建筑群具有二个及以上
消防控制室
时,应符合下列
要求
:3.1、上一级的消防控制室应能显示下一级的消防控制室的各类系统的相关状态。3.2、上一级的消防控制室可对下一级的消防控制室进行控制。3.3、下一级的...
消防控制室设计要求
,你必须知道!
答:
消防控制室
的设计不仅要满足功能需求,更要确保人员操作的舒适性和安全性。每班值守人员需具备专业资格,严格执行24小时值班制度,并记录设备运行状况,确保在火灾发生时能迅速启动自动控制系统,有效防止火势蔓延。掌握这些
设计要求
,你将成为消防设施管理的行家里手。如果你渴望了解更多电气设计细节和最新规范...