消防控制室设置要求规范
消防控制室
的国家
规范
及标准?
答:
1)独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
;附设在建筑物内消防控制室,宜设在建筑物内的首层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板),与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。(2)消防控制室的门应采用甲...
消防控制室
的
设置要求
有哪些?
答:
一、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
。二、附设在建筑内的消防控制室,
宜设置在建筑内首层或地下一层
,并宜布置在靠外墙部位。三、
消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口
。四、消防水泵房和消防控制室
应采取防水淹的技术措施
。五、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h...
消防控制室
应该怎样合理布局?
答:
设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔
。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
建筑火灾
消防控制室
的
设置要求
有哪些?
答:
1、消防控制室应设置在一楼或地下一层,其出口直通室外或距室外安全出口不超过20m
;2、
消防控制室的门应向疏散方向开启
,且入口处应设置明显标志;2、消防控制室的
送、回风管在其穿墙处应设防火阀
;3、
严禁无关的电气线路及管路通过
;4、
在其周围不应布置电磁干扰较强
及其他影响消防...
消防控制室设置要求
是什么?
答:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
;2 附设在建筑内的消防控制室,
宜设置在建筑内首层或地下一层
,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
4 疏散门应直通室外或安全出口
;5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与...
高层建筑的消控室有什么
要求
啊?
答:
高层建筑的消防控制室有以下要求:单独建造的消防控制室,
耐火等级不应低于二级2
。附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔2。消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,
疏散门应直通室外或安全出口
2。消防控制中心的地面...
消控
室设置
的
规范
和
要求
答:
一. 消控
室设置
的
规范
和
要求
1、
消防控制室
门的大小要求是可以满足消防设备的进出,宽度应该为1、2米,高度为2、4米。2、消防控制室门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。3、消防控制门严禁与其无关的电气线路及管路穿过。4、消防控制门周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备...
消防控制室
的
设置要求
答:
消防控制室设置要求:1、单独建造的消防控制室,
其耐火等级不应低于二级
;2、附设在建筑内的消防控制室,
宜设置在建筑内首层或地下一层
,并宜布置在靠外墙部位;3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、
疏散门应直通室外或安全出口
;5、消防控制室内的设备构成...
下列关于
消防控制室设置
说法符合
规范
规定是( )。
答:
【答案】:A、C、E 消防控制室设置要求: (1)宜在首层或地下一层靠外墙部位; (2)应釆用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h不燃性楼板与其他部位分隔,
疏散门应直通室外或安全出口
; (3)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作房间附近; (4)严禁与消防控制室无...
...
消防控制室
及其他弱电机房的相关规定(来自各
规范
规定)
答:
(注:根据防火规范图集,做法一般是比室外高且做防水挡板。)F:附设在建筑内的消防控制室,
宜设置在建筑内首层或地下一层
,并宜布置在靠外墙部位;并应设直通室外的安全出口。(注:按照福建消防要求都是放在一层。)G:不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10