55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头之间距离最大多少
喷淋头最大间距多少
答:
1. 消防喷淋系统中,
同一支管上或相邻管上的喷头之间最小间距应设定为2.4米
。2. 当喷水强度为4L/min.m²时,喷头的布置方式可以是正方形排列,最大间距为4.4米;若是矩形或平行四边形排列,最大间距为4.5米。3. 喷水强度提升至6L/min.m²时,正方形排列的喷头最大间距减少至3....
...
消防
自动灭火
喷淋
管网,喷头与
喷头之间最大距离
和最小距离各是
多少
...
答:
1. 消防喷淋头之间的标准距离:通常情况下,
上喷或下喷两喷头之间的距离应不超过3.6米,同时也不应小于2.4米
。2. 喷淋头离墙边的距离:
通常不应大于1.8米
。3. 设置消防喷淋头:具体设置应参照《自动喷水灭火系统设计规范》。4. 自动喷淋灭火装置:这种装置能够在火灾发生时自动喷水灭火,并发出火...
消防喷淋头间距
是
多少
答:
视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,
两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米
。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
消防喷淋头之间
的标准
距离
是
多少
?
答:
2. 喷淋头与保护对象之间的水平距离不应小于0.3米
。3. 除了吊顶型喷头以及吊顶下安装的喷头,直立型和下垂型标准喷头的溅水盘与顶板之间的距离应控制在
75毫米至150毫米之间
。4. 喷淋头应安装在顶板表面或吊顶下方,以便能够容易接触到火灾产生的热气流,并确保水能均匀分布。5. 直立型和下垂型喷头的布...
消防喷淋头之间
的标准
距离
是
多少
?
答:
这个消规有规定:两个喷淋头之间的距离为:3.4米一一1.8米之间
,高度越高保护面积越大。具体算法,要根据公式进行计算!最大不能超过3.4米!
消防喷头间距
是
多少
?
答:
一般情况下,0.6m≤
喷头距
墙≤1.8m,2.4m≤
喷头间距
≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的
距离
,不应小于...
消防喷淋头之间
的标准
距离
是
多少
?
答:
一、一般规定 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的
距离
,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。2.布置在有坡的屋面板、吊顶下面
的喷头
应垂直于斜面,其
间距
按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围...
喷淋
管的布置过程中,
喷头的间距
要求
答:
一、喷淋管的布置过程中,喷头的间距要求不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为
2.4米
;二、最大间距:1、喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.2、喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.3、喷水强度8L/min.m2,正...
消防喷淋头距离
是
多少
?
答:
1、办公楼按规范要求
消防喷淋
需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,
喷淋头之间
的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感
之间距离
不应该超过15米。3...
消防喷淋头之间
的标准
距离
是
多少
?
答:
喷头的布置间距与喷头的类型、工作压力、场所的火灾危险等级、布置方式等有关。《自喷规》(GB50084-2017)规定:边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的
最大
保护跨度和配水支管上的洒水
喷头间距
,应按洒水喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋头距离
消防喷淋头最大间距多远
消防管道喷字间距多少米
消防喷淋间距要求多少米
喷淋新规范2023喷头间距
消防喷淋头间距规范要求
消防喷头的距离多远
新规喷头距墙最小距离
厂房喷淋间距为多少