55问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓给水管道布置原则及要求
消防
管道
怎么走最好?
答:
5、管道排列有基本原则:竖向电上水下、有压管道让无压管道、小管让大管
;最关键的一点:结合现场情况分析。6、排水(需要坡度,故优先考虑)、风管排烟(因管道截面大,返弯不易)、消防管(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)、给水管(有压管,且数量相对较少)7、其它不可预计因素,如...
室外消防
给水管道
应如何设置?
答:
对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区,
消火栓应改在防火堤外,且距储罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在储罐区可使用的数量内
。室外消防给水管道
可采用高压、临时高压和低压管道
。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,而且,常常与生活、生产给水管道合并使用。但是,高压...
...消防
给水管道和
室外
消火栓
的设置应符合哪些
要求
?
答:
②消防给水管道的管径不宜小于100mm
。③消防给水管道的埋设深度应根据气候条件、外部荷载、管材性能等因素确定。④
室外消火栓间距不宜大于120m
;三、四级耐火等级建筑较多的农村,室外消火栓间距不宜大于60m。⑤寒冷地区的室外消火栓应采取防冻措施,或采用地下消火栓、消防水鹤或将室外消火栓设在室内;⑥室外消...
高层建筑消防
给水管道布置
介绍?
答:
2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条
, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。3、室内消火拴给水系统竖管的布置应保证同层任何部位有两个消火拴的水枪的充实水柱同时到达。
每根立管的直径不应小于100 毫米
。4...
高层建筑室内消防
给水管道
设置介绍?
答:
室内消防给水管道应布置成环状
。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管
不应少于两根
,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。2.消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的...
室内
消火栓
系统安装中,关于
管道布置要求
的表述,正确的是()。_百度知 ...
答:
室内
消火栓
系统中,管道的
布置要求
有:(1)7~9层的单元住宅不超过8户的通廊式住宅,其室内消防
给水管道
可为枝状,采用一根进水管;(2)超过6层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过5层或体积超过10000 m3的其他民用建筑、超过4层的厂房和库房,应至少每两根竖管连成环状;(3)18层及以下...
高层建筑室内
消火栓管道和消火栓布置
?
答:
室内
管网
阀门布置以便干检修而又不过多影响室内
供水
为
原则
。在高层主体建筑检修管道时关闭阀门的竖管不应多于一根:当管网中竖管≥4根时.检修时关闭阀门竖管的数量为不相邻的两根,对于高层建筑相接的附属建筑阀门设置要求与少层建筑室内管网阀门
布置要求
相同。室内
消火栓管道
上的阀门应处于常开状态.要求阀门设...
室内消防
给水管道
的
布置
应符合哪些
要求
答:
(3)高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。(4)室内消防
给水管道
应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的
消火栓
在一层中不应超过5个。高层建筑室内消防给水管道上阀门的
布置
, 应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条, 超过三条竖管时, 可关闭两条。阀门应经常开启, 并...
高层建筑
消火栓
的
布置
有哪些规定呢
答:
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的
要求
。3
消火栓给水管道
的设计流速不宜大于2.5m/s。建筑的低压室外消防给水系统可...
消防
给水管道
安装
要求
有哪些?
答:
一般要求 (1)
消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接
。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或...