答:
一般说来,1KVA的
容量
可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的
功率
因数和
变压器的
无功补偿有关),你也可以自己计算一下,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了。能长期运行的额定负荷 P=ScosΦ=2500X0.8=2000KW 变压器可以短期超载运行...
400Kw
功率
用多大
变压器
,如何计算?谢谢你.
答:
公式功率×功率系数/裕度系数=变压器容量
。选择变压器容量确实要认真对待,这对企业降低电费支出起着关键作用!根据负荷对象,性质,特点决定需用系数,再就是确定同时率。如果普通私营厂矿企业,建议选需用系数0.7,同时率取0.8, 理论功率因数0.8。选s11油浸式变压器,那么可按超载10%选择。计算:400*0...
变压器容量
计算公式 秒懂变压器容量计算
答:
4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量
;5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满...
根据用电器
功率
求
变压器容量
答:
由有功计算负荷(kw功率).
及功率
因数(0.9).再选最合适标准
容量的变压器
.(KVA)3.如..正常工作时负载终端显示的大概在300KW多些.考虑功率因数(0.9.)如不加新设备就用 400KVA变压器.5.按国家相关规定:
油浸
式变压器过载能力及时间:过载10% 变压器可持续运行 180分钟 过载20% 变压器可持续运行 ...
250KvA
变压器
到底能带多少KW负载?
答:
首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表视在
功率
, Kw(千瓦)代表有功功率 1、
变压器
的输出功率是视在功率,与有功功率(KW)
的关系
为:视在功率 = 有功功率 × 功率因数。2、以平均功率因数0.8计算,250KVA 变压器可以为负载提供(250KVA×0.8)200KW的有功功率。
油浸
式
变压器
最大允许
容量
多少kw
答:
最大的话基本上是允许
容量
差不多在150千瓦左右的还是可以的
1000kva
变压器
带多少kw
答:
1000kVA变压器带680KW。根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
对于平稳负荷供电的单台变压器来说,负荷率一般取85%左右,故变压器负荷能为1000*85%=850KW。
变压器功率
因素一般为0.8(也有0.7的),故变压器负荷能力为850*88%=680KW。因此1000kVA的变压器能够带680KW负荷。千伏安(kVA)是指电力设备(...
变压器容量
如何选择?
答:
电动机功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数
变压器功率
P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8为变压器效益80 选择变压器一般应从
变压器容量
、电压、电流及环境条件几方面综合考虑。其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。在正常...
变压器容量
计算公式
答:
变压器的
容量计算公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,...
怎样计算
变压器的容量
?
答:
在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。若用有功
功率
选变压器,感性负载的视在功率要大于电力
变压器容量
,负载电流要超过变压器的允许值,...