55问答网
所有问题
当前搜索:
水机压缩机高压故障
冷水
压缩机高压
保护是什么原因?
答:
水冷型工业制冷机出现压缩机高压报警是因为冷却水流故障
。冷水机组出现压缩机高压只有五种原因:
1.冷却塔冷却效果能力差
;或者选用冷却塔偏小。2.
冷却水量未满足设计要求
,带走不了那么多的散热量。
3.冷凝器管程脏堵,冷凝效果差
。
4.制冷剂加的太多
。5.
冷凝器散热不好
。水冷机就是冷却水不畅或是冷却水...
水源热泵的
压缩机高压故障
产生的原因
答:
故障现象:压缩机高压保护 故障原因:
1:制冷剂充注过量 (维修排除方式:放掉多余部分)2:风机电机不转或烧坏
(维修排除方式:检查修理或更换)3:
压力控制动作不正常
(维修排除方式:调整压力控制器)4:电磁换向阀失灵 (维修排除方式:修理或更换)5:
除霜周期过长
(维修排除方式:更换,温控开关...
冷水
机压缩机高压
报警怎么解决
答:
1. 检查冷媒量是否足够:高压报警可能是由于冷媒量不足导致的
。此时需要检查系统内的冷媒量是否足够,并及时添加冷媒。2.
检查过滤器是否堵塞
:堵塞的过滤器会限制冷媒流量,导致高压报警。因此,需要检查过滤器是否堵塞,并清洗或更换故障的过滤器。3. 检查冷凝器是否有问题:冷凝器故障可能会导致高压报警。
空气能热水器
高压故障
答:
高压故障是指空气能热水器工作时压缩机压力过高,可能会导致系统崩溃、设备烧毁等问题
。这种故障问题的产生原因主要有以下几点。首先,如果空气能热水器长时间运行,导致系统内蒸汽压力增加,系统就会达到或超过容器承受的压力范围,导致高压故障的发生。其次,
如果冷媒流量不足或回气压力不到位
时压缩机相应的...
热泵热水器为何会出现
高压故障
答:
1:机内管路,阀件紧固部分 1:检查紧固管路,阀件松脱,振动 2:油压过低 2:检查原因,更换润滑油 3:消声器坏 3:更换消声器 三、
故障
现象:压缩机运行过载 故障原因:排除方式:1:电源电压过低 1:检查电源电压 2:压缩机接线端子松动 2:检查紧固接线端子 四、故障现象:
压缩机高压
保护 故障...
压缩机高压
保护
故障
原因及如何处理
答:
1. 更换滤芯 如果
压缩机高低压
保护报警是由于滤芯堵塞导致的,可以将滤芯取出来清洗或更换新的滤芯,提高整个系统的通气性能。2. 检查和修补系统漏气 制冷系统漏气比较严重的话,需要寻找漏气点进行修补。3. 更换蒸发器 蒸发器冷凝水会被冷却,到达饮用水,当我们发现饮用水中蒸发器冷凝的水含有沉淀物的...
空气能商用热水器
高压故障
的原因和解决方法
答:
高压故障
是指空气能商用热水器在工作时,出现高压保护功能的作用,导致热水器停机或者失去热水供应的现象。出现高压故障的原因有很多,如
压缩机
排气温度过高、压缩机工作不正常等。️高压故障分类高压故障一般分为软保护和硬保护两种。软保护是指热水器会自动停机保护,但是只要重新启动即可恢复工作。而硬保护则是指...
冷水
机压缩机高压故障
是什么原因
答:
1、看看冷媒压力表,如果冷媒不足也会出现这个问题,
压缩机
长时间工作而不能制冷,适当把设定温度调高点,然后慢慢调低看看;2、冷冻机进水管水压过低,水流量过小,造成压缩机温度上升过快也会造成这个问题;3、冷冻机进水口管道有没有被异物堵塞;4、把冷冻机里面的温度计拿出来看看有没有被损。而上海...
压缩机高压故障
是什么原因
答:
应定期对
机组
进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。5、电气
故障
引起的误报。由于
高压
保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,测
压缩机
运行电流正常,吸排气压力也正常。
工业冷水
机高压
报警有哪些原因?高压是指哪个部位的压力?
答:
对于冷水机组来说高压指的是压缩机排气压力。冷水机低压表压力高,高压表低什么原因 初步判定根据你所描述的 应该是泵的
故障
可以检查一下 纳金冷水
机高压
报警怎么解决,谢谢 风冷就清洗散热器, 水冷就清洗壳管式冷凝器/冷却塔; 散热不好导致高压报警 工业冷水
机压缩机
雪种高压是多少正常 高压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机报压缩机高压故障原因
压缩机高压高怎么解决
冷水机压缩机压力过高的原因
压力太高
ipg冷水机压缩机高压错误
拓斯达冷水机压缩机高压报警
约克水机压缩机不启动
制冷机压机电压过高
约克水机故障代码