55问答网
所有问题
当前搜索:
梁原位标注与集中标注不一致
关于
集中标注
跟
原位标注不一致
的问题。
答:
关于
集中标注
跟
原位标注不一致
的问题国家规范规定以原位标注为准。原位标注,是工程制图采用整体平面表示方法时的专用术语,区别于“集中标注”。原位标注指在梁跨的局部,截面、标高、配筋信息有不同于集中标注的单独标注,在梁的上部标明支座筋和架立筋,在梁的下部标明下部筋、箍筋、拉筋、腰筋、梁跨截...
集中标注和原位标注不
同,优先选择哪个
答:
集中标注和原位标注不同,优先选择原位标注
。与集中标注相对应,原位标注是《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》中剪力墙、梁、板,柱平法标注表示的术语,可以理解为局部详细标注。如一个5跨建筑物的5根梁,如果截面尺寸和配筋全部一样,那就采用集中标注,只需要在同一截面处标注即可代...
钢筋
梁
中的问题
原位标注和集中标注
中钢筋不一样
答:
①
集中标注
的是上部通长筋。对于L9,支座处必须是2Φ18(因为平法规则是
原位标注
优先),2Φ14的通长筋可以在跨中1/3段内任何处与支座负筋2Φ18按规范要求接头,同样形成了‘通长筋’;② 对于KL10,集中标注的上部通长筋2Φ20是在两肢箍的角上,与原位标注没有冲突,多的1Φ20是负筋,可在跨度1/3段处截断。
钢筋
集中标注和原位标注不
一样
答:
答:集中
标注和原位标注不
一样,完全符合11G101制图规则。集中标注:2Φ22+(2Φ12)。两端原位标注:2Φ22+2Φ18。匹配得很!因该
梁
是的Φ8四肢箍筋,两端原位标注+2Φ18柱边各伸出梁净跨的1/3长后
和集中标注
中+(2Φ12)相接,不是完整得很吗?这+(2Φ12)是架立筋。2,这条梁在...
原位标注与集中标注不一致
时,以原位为准,此图中,原位规格小于集中标注...
答:
原位标注与集中标注不一致
时,以原位为准,此图中,原位规格小于集中标注,是增加还是直接按原位标注施工 原位标注与集中标注不一致时,以原位为准,此图中,原位规格小于集中标注,是增加还是直接按原位标注施工,还是所谓的支座处按原位,中部变径形成通长?感觉不科学。想不通了。... 原位标注与集中标注不一致时,以原位...
梁中部下面有
原位标注
且
与集中标注不
一样时,原位标注的钢筋是整跨
梁梁
...
答:
梁中部下面有
原位标注
且
与集中标注不
一样时,原位标注的钢筋是整跨
梁梁
底布置,还是只梁中1/3底部布置?回答:按整跨梁梁底拉通布置。
求解释
梁
的
原位标注和集中标注
的标高不一样时怎么处理?3L14(2...
答:
平法图集中的一个原则就是:当
原位标注与集中标注
矛盾时,以原位标注为准。这是一个基本原则。但是从你给的图看,3L14(2)集中标注(-0.050),原位并没有标注相对高差,因此不存在标高不一样的情况,两跨都是-0.050。只有当原位也标注了相对高差,且
和集中标注不一致
时,才存在你问的这个问题,...
梁
面筋
原位标注
跟
集中标注
直径不同怎么连接?
答:
面筋
原位标注和集中标注不
同的按搭接率和锚固长度计算搭接长度。
原位标注与集中标注
钢筋直径不统一时应当如何设置
答:
梁平面整体表示方法制图规则规定,凡有原位标注的部位应优先按原位标注施工。所以,图片中KL31
梁原位标注
的支座上部配筋应为6Φ25 4/2,其它部位按
集中标注
的2Φ16配置并在跨中上部允许接头处与25直径的角筋搭接。图片中竟自把梁集中标注指向了柱子!是制图人的工作瑕疵。
这根主梁上
原位标注
截面尺寸为什么
和集中标注
上的不一样
答:
主梁基本信息为宽500,高1200,第3跨从配筋受力变小,此跨
梁
下有门洞或其他的使用功能。所以此跨梁的高度由1200变为1000,在这种情况下,以
原位标注
为准,即第3跨框架梁按照500*1000的截面尺寸及相应配筋实施,因梁高不同,第3跨的下部钢筋应作折弯处理。