二层
梁
配筋图中,楼面标高是3.6,那梁的标高是多少
答:
你这张是结构图图纸中标注楼面标高是3.6,
梁
的顶标高也是3.6,如有梁标高不是3.6会在梁的
原位标注
或者
集中标注
中标注的;PS:一般建筑的标高是整数,而结构楼层标高要比建筑楼层低3~5cm,所以结构楼层标高一般是小数,建议结构标高和建筑标高核对下,看是否有误。
两跨之间的钢筋怎样搭接?
答:
1、题目说是"梁的两跨", 图片上的梁KL47只有一跨!哪里有两跨?2、梁的平面标注方法讲解的很清楚,当
集中标注与原位标注不一致
时,应以原位标注优先。见11G101-1第25页.4.2.1条,...当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。图例中,...
如图KL3
集中标注
上部纵筋为20的,第二跨
原位标注
又改成16 从16改成18...
答:
你的图纸标注有错吧!你问过 现场施工 或者说 技术员了吗?
集中标注
的两根12的钢筋 应该就是面部钢筋 打错括号了吧 双肢框筋 不需要架立钢筋啊!
钢筋工程量手算顺序,还有框架梁如何计算?回答的仔细点,谢谢
答:
你应该分辨出各钢筋在梁中担任的角色名称、锚固长度、上下排负筋伸入跨中的长度(净跨的1/3、1/4),从图中认出跨度和净跨长度;根据抗震等级确定箍筋加密区长度、箍筋的制作尺寸及下料长度,计算箍筋个数。不要忘记那6个附加箍筋。KL14梁很单纯:没有架立筋、
集中标注和原位标注一致
、没有腰筋、底...
建筑梁的钢筋配筋图怎么看?详细说明
答:
集中标注
:48#框架
梁
,共1跨,梁截面宽200mm,截面高500mm。HPB300级箍筋直径8mm,加密区间距100,非加密区间距200mm,两肢箍。上部通长筋HRB400级2根直径14mm,底筋3根HRB400级直径14mm。
原位标注
:支座上部3根HRB400级直径16mm。原位标注必须优先,所以只有净跨三分段的中段上部是2Φ14。(也就兼...
建筑识图实训总结2000字6篇范文
答:
对于图中的
集中标注和原位标注
开始也有些不太清楚,但看完《03G101-1》平面整体表示方法制图规则和构造详图后有些了解。由于上周的钢筋混凝土实训对板、
梁
的配筋计算和配筋图的绘制,这次看机加中心的图纸中关于板、梁、柱的配筋比较轻松。现在感觉对于箍筋的种类了解还是比较欠缺。以后还得加强学习。大家比较关心的...
g101图集顺口溜
答:
非框边跨五分一——位于非框架
梁
内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,所有中跨一样地——无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,中跨两边取大值——当中跨两边的净跨度值
不一致
时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,跨度太小...