55问答网
所有问题
当前搜索:
桩顶标高偏差允许范围
桩顶标高偏差
多少为合格
答:
正30,负50
。出处:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.1.4灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试件。
打
桩允许偏差
值是多少?
答:
群桩20mm;单排桩10mm
。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:桩位的放样允许偏差如下:群桩20mm;单排桩10mm。当桩顶设计标高与施工场地标高相同时,或桩基施工结束后,有可能对桩位进行检查时,桩基工程的验收应在施工结束后进行。当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位...
灌注
桩桩顶标高允许偏差范围
答:
正30,负50
。出处:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m2 必须有1组试件,小于m3的桩,每根桩必须有1组试...
桩
位
标高
设计
允许
最大
偏差
值是多少
答:
打入桩/静压桩桩顶标高允许偏差±50mm;水泥搅拌桩+100mm/-50mm;砂桩±150mm
;灌注桩施工考虑上部(桩顶)混凝土的浮浆需要超灌及凿桩,故不作要求;
钢筋混凝土预制方
桩桩顶标高允许偏差
?规范?
答:
根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002,第5.4.5条 混凝土预制
桩桩顶标高
允许偏差
为 ±50MM。预制桩桩顶标高属于质量检验标准中的一般项目,混凝土预制桩的质量检验标准中主控项目分别是:桩体质量检验、桩位偏差、承载力,一般项目为:砂石水泥、钢材等原材料(现场预制时)、混凝土配合...
桩顶偏差
多少合格?
答:
单排桩成
桩偏差
不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接桩的方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计
桩顶标高
处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。标准来源:JGJ-94-2008建筑桩基技术规程。
桩顶标高
的
误差范围
答:
桩顶标高允许偏差
-50, 30,桩底允许偏差0, 300,持力层标高一般没要求,一般要求进入持力层的深度,通常要求只深不浅
桩
的
允许偏差范围
是多少?
答:
桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制
桩顶标高
的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。
钻孔灌注
桩
的
顶标高
一般为多少?
答:
桩顶标高
一般设计给定的,假设设计桩顶标高负1.6米,土方开挖后根据高程控制标准点正负0.00在桩身上标高负1.6米处作标记,即桩顶标高,此标高以上部分桩头需要破除。承台底标高一般比桩顶标高低5cm,因为通常设计要求桩顶要伸入承台内5cm。钻孔灌注桩简介 钻孔灌注桩是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤...
工程
桩桩
位
允许偏差
?
答:
桩基施工中对桩的偏差必须严格控制,特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差我们主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条我们控制
桩顶标高
的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩桩顶标高允许偏差规范
桩顶标高允许偏差
地面标高与桩顶标高
桩的标高允许误差是多少
桩顶标高允许误差范围
管桩桩顶标高允许偏差范围
灰土挤密桩桩顶标高误差标准
桩位移允许偏差
桩顶标高允许偏差规范