55问答网
所有问题
当前搜索:
桩基试桩要求不少于多少根
桩基
检测数量
要求
是
多少
?
答:
灌注桩承载力检测时根据基桩检测技术规范规定是不少于3根且不宜少于1%
;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。一、当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值。1、设计等级为甲级、乙级的桩基。2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低。3、本地区采用的新...
工程
桩试桩根
数如何确定?出自哪个规范第几条?
答:
检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于2根
;出自《建筑地基基础工程施工质量验收规范》5.1.5验收规定。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002验收规定:5.1.5工程桩应进行承载力检验:对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,...
桩基
检测不合格,扩大范围检测的规定
答:
打人式预制桩有下列要求之一时,应采用高应变法进行试打桩的打桩过程监测。在相同施工工艺和相近地基条件下,
试打桩数量不应少于3根
。法律依据:《建筑基桩检测技术规范》3.1.2 当设计有要求或有下列情况之一时,施工前应进行试验桩检测并确定单桩极限承载力:1 设计等级为甲级的桩基;2 无相关试桩资料...
试桩
一般做
几根
合适?
答:
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根
。http://wenku.baidu.com/view/4d1c8749fe4733687e21aa0f.html
桩基
静载试验要检测几次?
答:
施工前进行
试桩
目的在于检验桩的设计参数能否达到设计承载力,工程施工完成后进行静载试验目的在于检测施工后桩的承载力能否达到设计
要求
,一般抽选总桩数的5%,且
不少于
5根。批量静载试验后,没必要再进行高应变动力检测。按《
建筑基桩
检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的规定:为设计提供依据的试验桩检测...
建筑工程
桩基
检测规范
试桩
是不是要全部检测
答:
检测数量在同一条件下不应少于3根
,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定: 1 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。 2 设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应...
试桩
规范
要求
答:
1、工程桩不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,
且不应少于3根
。地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。2、单桩竖向抗拔静载试验是对抗拔桩和对水平承载力有要求的桩基工程进行检测。
管桩中同地质条件,同
桩
长,同桩径同承载力
要求
的两个楼能不能做一组试...
答:
因为
桩基
的检测是按照单位工程进行检测,因为1栋楼是属于一个单体,所以你不可以把一栋楼的装机检测资料当成两栋楼。这样是违反了建设工程质量验收统一规范。
桩基
试验中静载试验的
试桩
工程量,桩基低应变动力检测数目如何确定?_百度...
答:
满足总数);在同一地块进行的前期静载试验可抵充
试桩
数1根;多桩承台下应有一根试桩等等。低应变试验:800mm以上的、一柱一桩的,必须全数检测;小直径群桩、排桩,检测数为
不少于
总数的20%。行业标准是JGJ106-2003《建筑
桩基
检测技术规范》,各省市有各自的更详细更严的规定。
建筑工程
桩基
检测规范
试桩
是不是要全部检测
答:
当设计有要求或满足下列条件之一时,采用静载试验取得单桩竖向抗压承载力特征值:1 设计等级为甲级、乙级的建筑桩基。2 地质条件复杂、施工质量可靠性低的建筑桩基。3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根
,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
试桩后多久才能正式打桩
试压桩数量不得少于多少根
施工前试桩要试打多少根
试桩根数要求 规范
工程桩试桩规范要求
桩基检测数量规范要求
设计试桩是不是强制要求
桩基础静载试验数量要求
管桩试桩数量要求