55问答网
所有问题
当前搜索:
框架断路器整定值怎么设定
请问
框架断路器
,
整定
电流1400,该选多大的框架。
答:
1600A 或2000A 的即可
断路器
的短路保护电流
整定值
是
怎么
回事?
答:
一般我们选择短路器是
断路器
的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣
器整定
电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
低压
断路器整定值怎么
计算
答:
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能保护线路全长,通常它的电流的
整定值
要比短路短延时
设定
的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置(
断路
...
10kv真空
断路器
调节
整定值
的接线图
答:
1. JB/T3855-2008《高压交流真空
断路器
》标准。2. DL/T403-2017《高压交流真空断路器》标准。3. 如图所示:需要指出的是,IEC标准中没有与我国JB3855相对应的专用标准,而是采用《IEC56交流高压断路器》标准。4. 10KV真空断路器的触头开距大约为10mm,因此操作机构所需的操作功较小,机械部分行程短...
施耐德MT20H1空气
断路器如何
修改
整定
电流??
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的参数,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即
设定
为1400A,指向 .8即为1600A。
电气CAD设计中
断路器整定
范围和整定电流
怎么
算的??
答:
这个10*300所指的应该是,10KV的电压,其
断路器整定
电流为300A之内。12*100所指的应该是,在12KV的电压,其高压泵整定电流为100A之内。
断路器怎么设置
参数
答:
根据负载额定电流
设定断路器
动作
整定
电流
保护
断路器
200/200A,630/1000A是什么意思
答:
断路器
额定电流可以分很多级,如100A、200A...630A、800A等,不过为了模块化,其
框架
只有几个等级。所以200/200A 就是框架为200A、额定电流为200A的断路器,而630/1000A则为框架为1000A、额定电流为630A的断路器,只要找到这种框架的尺寸,厂家就可以设计开关柜内布置了。
10kv真空
断路器
调节
整定值
的接线图
答:
JB/T3855-2008《高压交流真空
断路器
》。DL/T403-2017《高压交流真空断路器》。如图所示:这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。触头开距小,10KV真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃弧...
断路器
的
整定
电流是指什么?
答:
断路器
的
整定
电流是指在正常工作条件下,通过断路器时所能承受的最大电流值。当电路中的电流超过断路器的整定电流时,断路器会立即跳闸,切断电路,保护电气设备和线路不受过载电流损害。整定电流通常根据电路的负载特性和设备的额定电流来确定,确保在电路过载时可以及时跳闸进行保护。