根据变压器容量选择高压电缆
高压
配变如何
选择电线电缆
?
答:
根据:《电力工程
电缆
设计规范 GB50217-94》先选定10KV进线电缆:我们
选择高压
进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变
容量按
允许最大1250KVA/台考虑,
根据变压器容量
1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电...
怎样
根据变压器
的
容量选择
导线和
电缆
?
答:
如果选择电缆,因为地埋,
应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2
。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器...
1600KVA
变压器高压
10KV进线
电缆
要
选
多大的?
答:
在
选择
1600KVA
变压器
的
高压
10KV进线
电缆
时,首先要计算变压器10KV侧的额定电流。
根据
公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定
容量
,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会
选取
稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜电...
4000KVA
变压器高压
端要多大的
电缆
?
答:
在
选择
4000KVA变压器的
高压
端
电缆
时,我们首先要确定其电流需求。假设高压端电压为10KV,
根据变压器容量
,电流计算如下:4000KVA除以10KV等于400A的电流需求。接着,我们考虑电缆的载流量。一般来说,铜质导线可以比铝制导线承载更高的电流。以4A每平方毫米的载流量为例,400A的电流需要的电缆截面积为400A除...
1250的
变压器
可以
选择
哪种电力
电缆
?
答:
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;
35KV~110KV为高压电缆;110~220KV为特高压电缆
;特高压...
请教:10kV变电所中
高压
进线
电缆
如何
选择
?
答:
回答:
按
一台
变压器容量选择
就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV
电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
1250 kva
变压器高压电缆
需要多大?
答:
安装1250kVA
变压器
,10KV
高压电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。
根据
三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
如何
根据变压器容量
计算
高压
进线
电缆
的型号
答:
按照变压器额定电流
选择电缆
I=S/U 额定电流I等于
变压器容量
S除以额定电压U.选择导线的原则:1)近距离
按
发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?为了保证导线...
高压电缆
如何
选择
?
答:
10KV电源
选用
一台10 KV /0.4KV,1000KVA的
变压器
变压器一次侧
高压电缆
长为2000-3000米一次侧高压电缆选型计算如下:
根据
GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
已知
变压器
的
容量
,怎样
选择高压
侧的
电缆
??
答:
容量
除以
高压
侧电压,再除以根号3,就得到高压侧的载流量,在
根据
载流量